梁钢筋连接接头率超出规范要求应怎么处理?
4个回答
武义菲亚伏电子有限公司
2023-06-12 广告
2023-06-12 广告
不可以,35kv悬式绝缘子破了一个会影响绝缘性能,有可能会发生闪络放电,导致设备事故。需要更换新的同型号绝缘子。
不可以了影响绝缘性能。武义菲亚伏电子有限公司位于武义县东南工业园区,成立于2006年,专门致力于绝缘子,绝缘配件等产品。200...
点击进入详情页
本回答由武义菲亚伏电子有限公司提供
推荐于2017-09-08 · 知道合伙人软件行家
关注
展开全部
一、梁下部钢筋接头应该在自两个支座起1/3内连接,因为下部钢筋在支座处主要是承受压力(而主要的压力一般是集中在梁中部及左右一小段距离内),所以接头就规范来讲必须在在自两个支座起1/3内连接;
二、梁的上部钢筋接头应该在自两个支座起1/3范围之外搭接,因为梁上部钢筋在两支座处主要是承受拉力,理所当然地也就不能允许在支座处连接,因为这样有可能发后断梁的危险,尤其是你这种跨度较大的梁;
三、大于四M的梁就要求起拱,一般按1/1000至3/1000,起拱。
二、梁的上部钢筋接头应该在自两个支座起1/3范围之外搭接,因为梁上部钢筋在两支座处主要是承受拉力,理所当然地也就不能允许在支座处连接,因为这样有可能发后断梁的危险,尤其是你这种跨度较大的梁;
三、大于四M的梁就要求起拱,一般按1/1000至3/1000,起拱。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2013-02-05
展开全部
改变接头搭接方式,如仍不能解决,换通长钢筋或加通长钢筋。你们的钢筋工人都什么水平,能干出搭接率超标的事。说句难听点的话,应该是是施工错误造成的。
来自:求助得到的回答
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
需要附加通长钢筋
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?