压力管道焊缝射线探伤拍片数量如何确定?

有相关标准吗?在哪里可以免费下载?谢谢!... 有相关标准吗?在哪里可以免费下载?谢谢! 展开
 我来答
百度网友2f5040f
推荐于2019-10-11 · TA获得超过4420个赞
知道答主
回答量:176
采纳率:90%
帮助的人:8.9万
展开全部

管道焊缝无损应按设计文件或规范要求进行,工程量按现场实际拍片数量计算。拍片数量如设计有要求时,按设计规定计算,如无规定,参照下表执行:

注:1、DN600以上的管道焊缝无损探伤按管口周长计算工程量,片子的有效长度按片长减去搭
接每边25mm计算。    

2、当管道外径小于或等于φ89mm时,采用双壁双投影法透照;管道外径大于φ108mm时,
其焊缝采用双壁单投影法透照。    

扩展资料:

压力管道焊缝射线探伤的原理:

当强度均匀的射线束透照射物体时,如果物体局部区域存在缺陷或结构存在差异,它将改变物体对射线的衰减,使得不同部位透射射线强度不同,这样,采用一定的检测器(例如,射线照相中采用胶片)检测透射射线强度,就可以判断物体内部的缺陷和物质分布等。

参考资料:

百度百科-射线探伤

SJT8788
推荐于2017-05-18 · TA获得超过3.3万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.6万
采纳率:89%
帮助的人:5673万
展开全部
朋友,是这样规定的:
按焊缝检查等级:射线照相/超声波
Ⅰ级 100%
Ⅱ级 20%
Ⅲ级 10%
Ⅳ级 5%

标准:
GB/T20801.5-2006《压力管道规范工业管道 第5部分 检验与试验》
GB50184-2011《工业金属管道工程施工质量验收规范》
要标准可在标准分享网上下,找不到给个地址我发给你。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
zycly4
2013-01-28 · TA获得超过561个赞
知道小有建树答主
回答量:570
采纳率:0%
帮助的人:295万
展开全部
工业金属管道工程施工验收规范,好像是GB50235
现场设备管道焊接规范,GB50236
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
漫丹亦042
2013-01-30 · TA获得超过6841个赞
知道小有建树答主
回答量:3309
采纳率:33%
帮助的人:781万
展开全部
JB/T4730这个看规格K值,需要查表的
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式