欧姆龙cs系列plc远程模块的输入输出地址如何分配啊 江湖救急!! 10
4个回答
展开全部
应该是和CJ系列的一样,看你的远程IO单元的分配的地址号,比如默认的CPU后面的第一个高功能模块地址为2000,那么一般来说,看你的远程模块类型,总IO点数是256点还是512点,一般是256点的,包括128输入和128输出。
输入的地址是2008.00开始,到2015.15结束,而输出地址则是从2000.00开始,到2007.15,各自为128点,共计256点。
而后面的特殊高功能单元的地址则继续随地址分配,比如2020,2100等,由模块上面的地址号旋钮设定。
输入的地址是2008.00开始,到2015.15结束,而输出地址则是从2000.00开始,到2007.15,各自为128点,共计256点。
而后面的特殊高功能单元的地址则继续随地址分配,比如2020,2100等,由模块上面的地址号旋钮设定。
展开全部
首先,你要告诉我,远程模块走什么网络,devicenet?componet?
追问
compobus/s总线
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询