关于网络摄像机POE供电问题。

前两天刚为一个仓库做了一个网络监控工程,探头型号是大华HFW3100P,都是用POE交换机供电。上面有两个接口,一个是网络接口,一个是专门12V的供电口。其中有一台摄像机... 前两天刚为一个仓库做了一个网络监控工程,探头型号是大华HFW3100P,都是用POE交换机供电。上面有两个接口,一个是网络接口,一个是专门12V的供电口。其中有一台摄像机一到晚上就什么都看不到了,但是红外灯是亮的。这个摄像头离poe供电交换机大概有60M的距离,我于是把探头拆下来拿到操作台接上12v的电源接口,夜视功能就能正常工作。 能否帮我分析一下会是什么原因造成的。 还有我想问一下,摄像头能够即插上poe交换机,并且插上12V电源吗?这样会有冲突吗? 如果因为POE供电交换机离摄像机太远,造成电压和电流损耗过大使夜视功能丧失,我能在摄像机和POE供电交换机之间加一个专门的POE供电器么? 展开
 我来答
有我你会更抉乐Bo
2019-05-10
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:744
展开全部
应该是网线的质量问题,正常POE接80米是没问题的,好的线可以拉到100米的。但是换线工程有点大太麻烦,可以把这个摄像头单独分出来用一个3到4A的电源在录像机边上接把4,5接正7,8接负通过网线到摄像头接个接头,跟原来POE分离,4线接网线,4线接电源这样子
小宇D2
2015-04-22 · TA获得超过112个赞
知道答主
回答量:109
采纳率:0%
帮助的人:117万
展开全部
距离长了摄像机不能正常工作了,你缩短距离到3米,用纯铜的网线估计可以了.晚上.摄像头的电流会超过1A所以压降大了虽然红外管工作但摄像头已经罢工了. 补充: 30m,这个没问题,我用过.
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
我家老叔
2017-08-02 · TA获得超过458个赞
知道小有建树答主
回答量:818
采纳率:0%
帮助的人:222万
展开全部
第一种,摄像机支持poe,交换机不支持poe供电
用室外电源就近供电
第二种,摄像机支持poe,交换机也支持poe供电
摄像机DC头不用接,直接用8芯网线把摄像机交换机对接
第三种,摄像机不支持poe,交换机支持poe供电
用poe分离线对接

楼下如有雷同,纯属复制,楼主明鉴