电工算电缆口诀

 我来答
大盖出不来
2018-06-29 · 知道合伙人教育行家
大盖出不来
知道合伙人教育行家
采纳数:11052 获赞数:30880
从2003年至今从事电器工作,实践经验丰富。

向TA提问 私信TA
展开全部
导体载流量的计算口诀
10 下五,1 0 0 上二。
2 5 ,3 5 ,四三界。
7 0 ,95 ,两倍半。
穿管温度,八九折。
裸线加一半。
铜线升级算。
解释:导体载流量的计算口诀
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
情感初心

2019-12-21 · TA获得超过1.2万个赞
知道大有可为答主
回答量:7.4万
采纳率:52%
帮助的人:2360万
展开全部
十下五,百上二,七零九五两倍半,铜线升级算。这是电工计算电缆线最多承受多大电流的口诀。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
AAA大法王
2019-12-21 · 知道合伙人宗教行家
AAA大法王
知道合伙人宗教行家
采纳数:30051 获赞数:200471
佛教客座教授 跟随密宗正规传承 上师 活佛 修行学习密宗秘法

向TA提问 私信TA
展开全部

估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。

本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。

“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm‘及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为

2.5×9=22.5(A)。从4mm及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、

25×4。

“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、

120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。“条件有变加折算,高温九折铜升级”。

上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于

25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。


向左转|向右转


扩展资料:

《电工口诀》是2010年1月中国电力出版社出版的图书,作者是商福恭、甄国涌。本书以电工学中的理论公式、简化公式和经验公式为依据,结合数学运算规律、口算法技巧的精华,创编了电工速算口诀一百零一首。

《电工口诀:计算篇(最新版)》以满足电工必备现场速算技能的需求,达到迅速提高个人电工作业素质的功效。其主要内容七章:熟记基本定律公式;已知容量求电流;已知容量求容量、电阻、容抗和转矩;测知电流求容量;设计安装架空线,常需数据速估算;导线诸数据估算;根据易获两参数,速求所需第三数。

概述供直接从事电工作业的技术工人、工程技术人员及生产管理人员学习参考;可指导刚参加工作的电气技术人员进行实践工作;可作为职高技校电工专业的辅导教材。

参考资料:电工口诀–百度百科

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式