stm32中为什么给自动重装载器赋值5000就刚好是1ms呢?求计算过程?

 我来答
百度网友22cf2ff28
推荐于2018-03-28 · TA获得超过625个赞
知道小有建树答主
回答量:266
采纳率:0%
帮助的人:189万
展开全部
这个要看你的时钟是多少!
从你的程序来看,你的cpu时钟选择是APB1(36M)的两倍,也就是72M,而你的预分频器7200,进行7200分频,也就是计数器的时钟是10,000。赋值5000,也就是要经过5000个计数器时钟,定时应该是0.5s
匿名用户
2019-09-24
展开全部
这个定时器是挂在APB1时钟总线上,所以定时器时钟应该是36M,7200分频后是5kHz,计满5000的时间刚好是1s