建筑防火中要满足什么条件才可以只设一张疏散楼梯,是低层,请专业人士具体解答,规范有点看不懂! 10 我来答 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 建筑防火 疏散楼梯 搜索资料 2个回答 #热议# 不吃早饭真的会得胆结石吗? swjswj123000 推荐于2018-01-07 · TA获得超过102个赞 知道答主 回答量:50 采纳率:100% 帮助的人:21.2万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 1 除托儿所、幼儿园外,建筑面积小于等于200m2 且人数不超过50 人的单层公共建筑;2 除医院、疗养院、老年人建筑及托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所等外,符合表5.3.2 规定的2、3 层公共建筑。 表5.3.2 公共建筑可设置1 个安全出口的条件 耐火等级 最多层数 每层最大建筑面积(m2) 人数 一、二级 3 层 500 第二层和第三层的人数之和不超过 100 人 三级 3 层 200 第二层和第三层的人数之和不超过 50 人 四级 2 层 200 第二层人数不超过 30 人 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 重庆范本库科技有限公司广告2024-11-232024海量精品消防设施检测服务方案大全模板,内容完整,下载即用!包含合同协议、教育题库、办公文档、行业资料等模板。www.fwenku.com 谦虚且犀利的奇异果p 2013-01-31 · TA获得超过358个赞 知道小有建树答主 回答量:332 采纳率:0% 帮助的人:216万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 不超过3层,每层面积小于500㎡,1、2层使用人数不超过100人,非老年人及儿童建筑! 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 广告您可能关注的内容防火检查记录表范本下载-果子办公www.gzoffice.cn查看更多全套建筑消防设施检测技术规程完整通用版模板-直接套用在线文档分享平台,建筑消防设施检测技术规程完整,支持在线下载,内容齐全,专业撰写,提供各类合同协议/办公文档/教育资料/行业文件等实用模板,建筑消防设施检测技术规程完整,标准严谨,可任意编辑打印,提升工作效率!www.gzoffice.cn广告金万码商场消防巡检—27种产品,满足您更多需求。商场消防巡检6年保修,30道检测,严谨就是服务;27种产品,给你更多选择!商场消防巡检23年专注,引领巡更行业.120人专业团队,让客户做的更好!www.wmkj.com.cn广告 其他类似问题 2021-11-12 防火门通常设置在建筑各楼层疏散通道什么处 1 2022-07-29 建构筑物应该设置几个消防疏散通道 2022-12-08 建筑防火中要满足什么条件才可以只设一张疏散楼梯? 2022-12-15 高层民用建筑在满足什么条件下,每个防火分区可以设置一个安全出口? 2018-01-22 小型4层公共建筑可只设置一个疏散楼梯吗 25 2018-03-02 高层民用建筑设计防火规范的安全疏散 9 2014-03-18 疏散楼梯到底层出口的距离不大于14米,建筑有这条规范吗,是那本规范。 3 2023-02-27 什么建筑不需要疏散楼梯 更多类似问题 > 为你推荐: