5、某变电站由110kV单回线路供电,

某变电站由110kV单回线路供电,变电站负荷为40MW,功率因数为cosФ=0.8,年最大负荷利用小时数TL=6000h,用经济电流密度选择钢芯铝绞线应为()。(铝线:当... 某变电站由110kV单回线路供电,变电站负荷为40MW,功率因数为cosФ=0.8,年最大负荷利用小时数TL=6000h,用经济电流密度选择钢芯铝绞线应为( )。(铝线:当年最大负荷利用小时数>5000时,经济电流密度值J=0.9A/mm2,=1.732) 展开
 我来答
迷途小书童军爷
2014-07-23
知道答主
回答量:7
采纳率:0%
帮助的人:9.5万
展开全部
解:由已知40МW=40*1000000W ,110kV=110000V ,因为P=1.732UIcosθ, (1.732是根号3,打不出来,费劲!)所以I=P/1.732Ucosθ, I=40*1000000/1.732/110000/0.8= 262.239A,又因为当年最大负荷利用小时数> 5000时,经济电流密度值J=0.9A/mm2 ,所以I=SJ, S=I/J=262.239/0.9= 291.6mm2 .综上所述,故应选择导线型号为:LGJ-300,(注:300指的是铝线横截面积)。
wswxjjz
2013-02-07 · TA获得超过234个赞
知道小有建树答主
回答量:154
采纳率:0%
帮助的人:101万
展开全部
电流292A,150导线就能满足要求,不过选择导线还要核算线路电压损失,一般要小于5%的,这个跟线路距离有关系,而且这么大负荷,需要增加无功补偿的,不然线路损耗过大,我们这供电局要求线路功率因数要再0.9以上,这样如果电压损失满足的话,导线可以选择LGJ-120。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
yjh_27
2013-01-30 · TA获得超过9357个赞
知道大有可为答主
回答量:5454
采纳率:83%
帮助的人:1436万
展开全部
40/110/1.732/0.8/0.9=292
选300
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起