8吨燃烟煤锅炉烟囱应该多高?噪音多少?离居民住房应该多远?有知道的专家帮一下!

 我来答
新乡锅炉董东华
老司机

2013-01-31 · 关于汽车的多少都懂点
知道大有可为答主
回答量:3458
采纳率:82%
帮助的人:698万
展开全部
1,根据《GB13271-2001标准》,8吨锅炉烟囱高度要求最低35米。
2,根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》规定锅炉房周边相对居民区的临界噪声应达到:
昼间 55分贝 夜间 45分贝
3,安全距离请参照《蒸汽锅炉安全技术监察规程》锅炉房要求:
第183条 锅炉一般应装在单独建造的锅炉房内。
  锅炉房不应直接设在聚集人多的房间(如公共浴室、教室、餐厅、影剧院的观众厅、候车室等)或在其上面、下面、贴邻或主要疏散口的两旁。
  新建的锅炉房不应与住宅相连。
  第184条 锅炉房如设在多层或高层建筑的半地下室或第一层中,则必须同时符合以下条件:
  1.每台锅炉的额定蒸发量不超过l0t/h,额定蒸汽压力不超过1.6MPa;
  2.每台锅炉必须有可靠的超压联锁保护装置和低水位联锁保护装量;
  3.每台锅炉的安全附件联锁保护装置要定期维护和试验,以保证其灵敏、可靠;
  4.锅炉间的建筑结构应有相应的抗爆措施;
  5.独立操作的司炉工人必须持有相应级别的司炉操作证,且连续操作同类别锅炉五年以上,未发生过事故;
  6.必须有安全疏散通道。
  第185条 锅炉房不宜设在高层或多层建筑的地下室、楼层中间或顶层,但由于条件限制需要设置时,除符合本规程第1条的要求外,还应符合以下条件,且锅炉房的设置应事先征得市、地级及以上安全监察机构同意。
  1.每台锅炉的额定蒸发量不超过4t/h,额定蒸汽压力不超过1.66MPa;
  2.必须是用油、气体作燃料或电加热的锅炉;
  3.燃料供应管路的连接采用氢弧焊打底。
  此外,当锅炉房设置在地下室时,应采取强制通风措施。
  第186条 锅炉房不得与甲、乙类及使用可燃液体的丙类火灾危险性房间相连。若与其他生产厂房相连时,应用防火墙隔开。余热锅炉不受此限制。
  第187条 锅炉房建筑的耐火等级和防火要求应符合《建筑设计防火规范》及《高层民用建筑设计防火规范》的要求。
  锅炉间的外墙或屋顶至少应有相当于锅炉间占地面积10%的泄压面积(如玻璃窗、天窗、薄弱墙等)。泄压处不得与聚集人多的房间和通道相邻。
  第188条 锅炉房应符合下列要求:
  1.锅炉房内的设备布置应便于操作、通行和检修;
  2.应有足够的光线和良好的通风以及必要的降温和防冻措施;
  3.地面应平整无台阶,且应防止积水;
  4.锅炉房承重梁柱等构件与锅炉应有一定距离或采取其他措施,以防止受高温损坏。
  第189条 锅炉房每层至少应有两个出口,分别设在两侧。
  锅炉前端的总宽度(包括锅炉之间的过道在内)不超过l2m,且面积不超过200m2的单层锅炉房,可以只开一个出口。
  锅炉房通向室外的门应向外开,在锅炉运行期间不准锁住或闩住,锅炉房的出入口和通道应畅通无阻。
  第190条 在锅炉房内的操作地点以及水位表、压力表、温度计、流量计等处、应有足够的照明。锅炉房应有备用的照明设备或工具。
  第191条 露天布置的锅炉应有操作间,并应有可靠的防雨、防风、防冻、防腐的措施。

希望能帮到你。
追问
那锅炉房和居民楼的安全距离有规定多少米吗(8吨燃煤锅炉)谢谢!急
追答
最少要留一个通道的距离,5m
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式