电机怎么实现PLC和DCS的硬线连接控制方式 ?

一台电机由就地控制盘柜带PLC控制,然后DCS也控制电机的启停。那DCS是怎么控制电机的启停呢,是直接连接到MCC还是连接到PLC后,PLC再连接到MCC启停电机。怎样才... 一台电机由就地控制盘柜带 PLC控制,然后DCS也控制电机的启停。那DCS是怎么控制电机的启停呢,是直接连接到MCC还是连接到PLC后,PLC再连接到MCC启停电机。怎样才算是硬线连接 ? 展开
 我来答
杨柳风83
2015-07-01 · 知道合伙人教育行家
杨柳风83
知道合伙人教育行家
采纳数:4976 获赞数:114076
2009年大学毕业,10年参加工作,在古浪县新堡初级中学教书

向TA提问 私信TA
展开全部
  有两种硬线连接方式:
  1)间接方式,DCS 的DI/DO硬线直接接入PLC,通过PLC实现对电动机的启停控制。
  2)直接控制,电动机的已起、已停等反馈信号直接从就地盘的接触器辅助接点中取出,DO信号串接在电动机的合闸、分闸回路中,这种方法比较麻烦,整个电动机的电气回路需要相应的改动,优点是动作直接响应速度快。
  采用哪种办法看你们对此电动机的具体控制要求定。
sunjiamu2004
2013-02-01 · TA获得超过235个赞
知道小有建树答主
回答量:253
采纳率:100%
帮助的人:123万
展开全部
有两种硬线连接方式:1)间接方式,DCS 的DI/DO硬线直接接入PLC,通过PLC实现对电动机的启停控制。2)直接控制,电动机的已起、已停等反馈信号直接从就地盘的接触器辅助接点中取出,DO信号串接在电动机的合闸、分闸回路中,这种方法比较麻烦,整个电动机的电气回路需要相应的改动,优点是动作直接响应速度快。采用哪种办法看你们对此电动机的具体控制要求定
追问
你好,我们的电机信号是通过PLC通讯到DCS的,DCS的控制信号接到PLC的I/O端,这样是不是还是由PLC的CPU下的启停命令呢 ?
追答
是由PLC的CPU下的启停命令。如果你阅读PLC内的程序,可以看到在PLC启停指令接点上并联着一个代表DCS指令接点。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
wjr19731973
2013-01-31 · 贡献了超过111个回答
知道答主
回答量:111
采纳率:0%
帮助的人:37万
展开全部
dcs软控的输出控制接点要引入plc的输入回路中,再在plc控制逻辑去输出,隔离后送入电气回路
更多追问追答
追问
这样是不是还是由PLC的CPU下的启停命令呢 ?
追答
由PLC通讯到DCS并不安全,一般都是由dcs送启停命令,而将电气反馈接点送回dcs
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起