用三菱PLC控制5台伺服电机

 我来答
百度网友8150780
推荐于2017-09-23 · TA获得超过4525个赞
知道小有建树答主
回答量:810
采纳率:100%
帮助的人:364万
展开全部
如果你的5个伺服都需要位置模式,也就是脉冲控制时,参考以下方案;若有速度模式控制时,不需要脉冲输出,PLC的普通输出口就可以控制。假设你的5个伺服都是脉冲控制,则参考以下:

有以下几个方案供你参考:
1.FX2N CPU+FX2N-1PG*3,也就是FX2N晶体管输出型PLC外加3个脉冲输出模块1PG,或者是10PG,可以控制5个伺服正反转!注意:CPU需要将伺服配置成脉冲加方向模式!
2..FX3U CPU+FX2N-1PG*2,也就是FX3U晶体管输出型PLC外加2个脉冲输出模块1PG,或者是10PG,可以控制5个伺服正反转!注意:CPU需要将伺服配置成脉冲加方向模式!
3.Q系列PLC,使用QD75P4模块加一个QD75P1,共可以控制5个伺服正反转!

以上方案中,FX2N系列CPU发脉冲不支持定位指令,所以若需要定位,跑绝对脉冲时,需要扩展5个1PG或者5个10PG,或者混合使用共计5个。

其他方案,还可以使用三菱PLC的高仿品,编程软件可以通用,品牌为汇川,型号为H2U-3232MTQ的可以控制5个伺服正反转,伺服模式设置为脉冲加方向,频率为100KHZ,支持定位指令。
百度网友3835657
2013-02-01 · TA获得超过1804个赞
知道小有建树答主
回答量:1176
采纳率:0%
帮助的人:310万
展开全部
用三菱PLC控制两台伺服电动机,
1.伺服放大器跟步进控制器一样需要输入方向脉冲和脉冲输入。伺服电机是不是跟步进电机一样,脉冲的个数决定电机的旋转角度,脉冲的频率决定电机的转速?如果是这样的话,那么PLC控制伺服不就和步进一样了吗。
2.FX 在控制这类问题时,特殊功能模块是必需的吗?FX1S/1N中的FNC N0.155-159定位指令能够代替特殊功能模块吗?如果不能代替,FX2N中没有这些指令,具体的选用用FX1S,还是FX2N好呢?
3.特殊功能模块FX2N-1PG、FX2N-10PG、FX2N-10GM和FX2N20GM选那个呢?很是迷茫,期盼得到高手指点迷津
1.步进和伺服是一样控制的,这是对的,只是伺服是带编码器回馈的,也就是闭环控制,步进是开环控制的
2.特殊功能模块是必需的吗?不是必需的,PLC本体也是可以发脉冲的,FX2N有些指令没有,所以如果是想用本体控制的话建议用1N的,其脉冲频率最高可达100K,2N的只能20K
3.特殊功能模块FX2N-1PG、FX2N-10PG、FX2N-10GM和FX2N20GM选那个呢?1PG 是最高100K的脉冲频率输出 FX2N-10PG 是最高1MHZ的脉冲频率输出 FX2N-10GM 是独立的单轴定位模块,可以没有PLC单独运行,也可以当PLC特殊模块FX2N20GM 可以控制两轴,实现圆弧和直线运动

PLC控制伺服的资料很少,我还有个问题得不到求解,也希望能得到指点:伺服的控制概念中,有一个跟变频器相似的概念,就是电动机在启动的时候,转速有一个上升的斜率,在减速的时候,有一个转速下降的斜率。这个问题好办些。但是伺服电动机为了解决速度与精度的冲突,又增加了一个“爬行”的概念。就是用更低频率运转到定位目标。我看了一个资料:伺服放大器的参数中有几个参数,如:“定位结束前的脉冲数量”,也就是“爬行”的脉冲数量,这样一个完整的起停就包括四个阶段:1.加速上升阶段,2.全速运行阶段,3.减速阶段,4.爬行阶段。我现在的问题是:前三个阶段,伺服放大器可以很好的响应PLC,对于第四个阶段,属于伺服放大器内部参数来确定的,在这个阶段伺服放大器会不会不响应PLC,自己走完这一段?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式