供电形式是三相四线制,那我的接地形式可以写成TN-S系统吗,还是要写TN-C-S?他们之间什么关系呢??谢谢。

谢谢大家的解答,可是大家可能曲解了我的意思,我说的是供电的三相四线制和接地的形式有关系吗,,还是根本就是一回事??... 谢谢大家的 解答,可是大家可能曲解了我的意思,我说的是供电的三相四线制 和接地的形式有关系吗,,还是根本就是一回事?? 展开
 我来答
gzik550204
高粉答主

推荐于2017-11-25 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:1.8万
采纳率:86%
帮助的人:6141万
展开全部
TN-S系统俗称三相五线制,TN-S方式供电系统它是把工作零线N和专用保护线PE严格分开的供电系统。
TN-C系统,即整个系统的中性线与保护线合一的TN系统。
如果前部分是TN-C方式供电,而施工规范规定施工现场必须采用TN-S方式供电系统,则可以在系统后部分现场总配电箱分出PE线,这种系统称为TN-C-S供电系统.
你可以根据整个系统的情况,选用合适的供电系统。
回答问题补充:以上三种供电系统接地保护形式都属于接零保护。
NZH2009
2013-02-01 · TA获得超过1万个赞
知道大有可为答主
回答量:1万
采纳率:11%
帮助的人:2296万
展开全部
TN-S:三相五线制
TN-C:三相四线制
TN-C-S:前半部分四线后半分五线 那就是TN-C:三相四线制,这就是说的接地形式
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
嘿嘿131411
2013-02-03
知道答主
回答量:4
采纳率:100%
帮助的人:2万
展开全部
可以,一般不会注意这种问题了现在,因为现在现行规范就是TN-S系统,你写别的会没事找事。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
zys198103
2013-02-01 · TA获得超过476个赞
知道小有建树答主
回答量:578
采纳率:50%
帮助的人:179万
展开全部
TN-C:三相四线制
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起