PLC与步进电机驱动模块的连接:
驱动模块中EN+、DIR+、CP+口均先接3k电阻,然后接24V电源。
第一个驱动模块CP-接PLC的Q0.0,DIR-接PLC的Q0.2,EN-接PLC的Q0.4
第二个驱动模块CP-接PLC的Q0.1,DIR-接PLC的Q0.3,EN-接PLC的Q0.4
注意:
1、PLC输出时电压为24V,故和驱动器模块连接时,接了3k电阻限流。
2、由于PLC处于PTO模式下只有在输出电流大于140mA时,才能正确的输出脉冲,故在输出端和地间接了200欧/2w下拉电阻,来产生此电流。(实验室用的电阻功率不足,用200欧电阻时功率至少在24*24/200=2.88w,即用3w的电阻)
3、PLC与驱动模块连接时,当PLC输出低电平时不能将驱动模块电平拉低,故在EN-和DIR-上接了200欧/2W下拉电阻
驱动模块与电机接法:
驱动模块的输出端分别与电机4根线连接
电机传感器与PLC连接:
传感器电源接24v,信号线经过240欧电阻(试验中两个470电阻并联得到)与24v电源上拉后,信号线接到PLC的I0.3和I0.4
将各模块电源、地线接好。PLC中输入输出各路M对应点均接地,L+对应点均要接24V电源。
