和利时DCS模块问题
我公司有两个现场控制站10#站和11#号,开始作工程时,把室外温度做在了11#号站上并且在11#站上进行组态,但现在想把室外温度点用在10#站上进行组态,和利时调试人员来...
我公司有两个现场控制站10#站和11#号,开始作工程时,把室外温度做在了11#号站上并且在11#站上进行组态,但现在想把室外温度点用在10#站上进行组态,和利时调试人员来后,引出了一根电缆线,其作法是从11#站上的FM148(接在其端子上)引入到了10#站模块的FM151端子,这样就可以在10#站上组态了,我不明白是为什么,温度点不应该是FM143模块吗,而FM148和FM151还有这个功能吗?请各位大师指点,小弟十分感谢!
展开
晓网科技
2024-10-17 广告
2024-10-17 广告
电源: 2V-3.6V 典型值:3.3V。模块总功耗:A无线模块不工作时平均功耗 22-25mW B无线模块工作时平均功耗 130-135mW C无线模块工作时峰值功耗 140-150mW。发射功率:100mW 天线功率:1dBm ...
点击进入详情页
本回答由晓网科技提供
展开全部
FM148是模拟量信号输入模块;FM151A 八路电流型模拟量输出模块; 温度信号通过11#站的乎老察岁茄到148后已经转换为电流信号,含森即引了一路到10#站。
来自:求助得到的回答
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
如果真如你所说的,那就是原来的这个温度的闹兄检测信号和控制信号都没动,还是在11号站,只是把组态改到了10号站,从10号站实际算出配羡来的值通过10号站的AO送出,送到11号站的AI 上,然后让11号站原来的AO输出和这个新的AO相同,这么来实液卖袭现的,比较曲折啊
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
FM148是模拟量输入模块,FM151是模拟量输出模块
来自:求助得到的回答
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?