和利时DCS模块问题

我公司有两个现场控制站10#站和11#号,开始作工程时,把室外温度做在了11#号站上并且在11#站上进行组态,但现在想把室外温度点用在10#站上进行组态,和利时调试人员来... 我公司有两个现场控制站10#站和11#号,开始作工程时,把室外温度做在了11#号站上并且在11#站上进行组态,但现在想把室外温度点用在10#站上进行组态,和利时调试人员来后,引出了一根电缆线,其作法是从11#站上的FM148(接在其端子上)引入到了10#站模块的FM151端子,这样就可以在10#站上组态了,我不明白是为什么,温度点不应该是FM143模块吗,而FM148和FM151还有这个功能吗?请各位大师指点,小弟十分感谢! 展开
 我来答
去平许呵6
2013-02-02 · TA获得超过4568个赞
知道大有可为答主
回答量:1172
采纳率:92%
帮助的人:456万
展开全部
FM148是模拟量输入模块,FM151是模拟量输出模块。
你是不是说反了?温度在11#站的话,应该是从11#站的FM151接到了10#站的闹颂FM148中了吧?
可以通过组态将11#站的温度变为模拟量由FM151送出,10#站的FM148接收后在操作员闹指站中显示。
你具体可以登陆工程师站,然后点击新加入的的温度点,右击——点详细,查看此温度是从哪个站哪个模块的哪个点来的,就一目了然了液弯配。