家里的电闸总是跳闸,该怎么办?
1、线路短路
空气开关拉上去能用一段时间,出现的情况是空气开关跳闸,但是漏电保护器没有动作。所以这种可能是条件触发的线路短路,比如:是不是某台电器在启动后出现跳闸?然后检查该台电器。
2、空气开关不匹配
该条电路使用的都是大功率电器(空调、洗衣机、热水器、浴霸等),但却配置负载小功率空开,就容易跳闸。如果总功率超过空开的额定范围,那么也有可能出现你跳闸的情况。此时就要更换负载功率大些的空开。
3、电路线接线松动或接触不良
这种情况也是空开跳闸常见的原因之一,可以断掉所有空开后,用起子逐个检查空开接线处,并逐一拧紧,以防万一。
4、断路器损坏
这种情况比较少见,处理时可以断开断路器把负载先拆下,如果仍然不能合闸,则说明断路器损坏,这时可以更换同型号的断路器即可。
扩展资料:
空气开关的作用
1、限流与欠压保护:当电线发生短路时,就会发生很大的电流,从而使电器烧坏,空气开关都有这个功能,当电流大于此空开的电流时开关就会离合,达到断电的目地。
2、短路保护:使用空气开关后,当线路短路与接地都会自动离合。
3、超载与过热保护:过载就是负荷过大,电线发热导致空气开关的电磁线圈的反应,固而使其离合。
4、隔离与相间保护:一般30mA以下的电流是正常的,也是人体所能接受的,高于此漏电流就会不安全,所以空气开关能隔离30mA以上的漏电流是几分钟内开关离合(这个值是根据空气开关的参数来决定的)。
5、漏电保护:漏电现象大家都认为,只有对大地才能产生漏电,还有的说,只有总开与感应开关才能的反应,其实,这是不太全而的,空气开关,单P空开也会对漏电有所反应。
参考资料来源:百度百科-空气开关
你这很明显是电路过载了,也就是说你家的用电负荷超出了配电系统的设计容量,因此空气开关跳闸保护。
处理这种问题,首先要检查你家的电线和电表最大能够走多大的电流,如果电线和电表的容量都很大,那就是空开选小了,换一个大容量空开即可排除故障。若电线和电表其中有一个的容量较小,那么都不能扩大空开容量。
空气开关总跳闸有三种情况:
一是 负荷过大,可以换负荷大点的空开.
二是 线路哪里有问题,有线路接地了,或者线路碰头了,这需要专业人士检修了。
三是 家里的家用电器有问题,一个一个排除看那个电器有问题。
空气开关跳,不外乎过载、漏电、空开本身问题三个原因。
电器总功率不算大。漏电的地方有可能是线路,或者是电器。空开可能老化,功能参数下降了,或者接线接触不良,出现过热或者过流。
先检查下家里使用的插排,怀疑有漏电的地方。比如,有一个插排不大灵光了,撤掉后消停了几天,又开始跳闸了,不过没原来频繁,估计跳闸有这个插排的贡献。
下一个怀疑对象就是空气开关了。
先是把原来的线都撤掉,重新接线。
然后就是区分每路线都是干什么的。
把电送上,用表量出220V电压的就是电源线,再把电源关掉。
把万用表打到欧姆档,量出无限大的就是负荷。电阻比较小的是照明。
线扒好头,再紧固到空气开关插口里,再把外壳用螺丝紧固好,送上电,好了。
空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除了能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路.严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。
处理这种问题,首先要检查你家的电线和电表最大能够走多大的电流,如果电线和电表的容量都很大,那就是空开选小了,换一个大容量空开即可排除故障。若电线和电表其中有一个的容量较小,那么都不能扩大空开容量。
跳闸是电路的保护行为,如果线路已经过载,你还不让它跳闸,那么等到电线电表冒烟起火才知道发生了过载,那就晚了。
2,你家用电线路可能有局部短路的地方。判断这条很简单,关闭所有用电器,然后看电表是否依然走字。