反复启停,原因很多,
可能的原因是压缩机保护装置跳脱的现象。
压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高或过热电流过大。
高压过高过热的原因及排除:
1,制冷剂过多。适当减少制冷剂量。
2,散热不良。检查冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器。
3,管路系统堵塞。参照压力表判断、排除,重新系统处理。
4,蒸发器或滤网积尘结垢。气流变小,系统压力及温度失恒,清洗蒸发器或滤网。
5,缺氟也有可能。缺氟时,压缩机排气温度会过热,使过热负载保护开关跳脱。
电路方面的问题则是:
1,控制电路板故障。
2,温度传感器过载,信息错误。
3、电源接线松脱、接触不良。
4、启动电容器或压缩机启动线圈烧毁。
资讯不足,只能这样分析,还有很多其他的可能,
建议找专业维修人员检查看看。
希望能帮到您,满意请采纳。谢谢...
湿美电气
2024-02-29 广告
原因一: 空调压缩机不工作的原因最为常见的就是空调使用的时间过久,导致空调内部的氟利昂供应不足,因而致使空调压缩机不工作。 维修方法: 为空调补充氟利昂,使得压缩机在能充分利用氟利昂的情况下进行制冷工作。 原因二: 空调压缩机的供电线线卡被... 点击进入详情页
本回答由 湿美电气提供
大超的大宝
2018-03-31 · TA获得超过2万个赞
知道小有建树答主
回答量:86
采纳率:100%
帮助的人:1.5万
展开全部

是压缩机保护装置跳脱的现象。

压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高或过热电流过大。
高压过高过热的原因及排除:
一、制冷剂过多。适当减少制冷剂量。
二、散热不良。检查冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器。
三、管路系统堵塞。参照压力表判断、排除,重新系统处理。
四、蒸发器或滤网积尘结垢。气流变小,系统压力及温度失恒,清洗蒸发器或滤网。
五、缺氟也有可能。缺氟时,压缩机排气温度会过热,使过热负载保护开关跳脱。