地下室伸缩缝漏水怎么办

 我来答
我想你啦nice
2016-08-12 · TA获得超过343个赞
知道答主
回答量:213
采纳率:0%
帮助的人:67万
展开全部


首先要找到地下室伸缩缝漏水原因有哪些,总的来说有几种:

  1. 止水带埋设位置不准确   定位不准,止水带埋设时扭曲偏斜、严重离位。止水带中间的空心圆环不与伸缩缝中心重合,影响到止水带适应变形的能力。此外,固定方法不当,也常出现止水带固定不牢现象。

  2. 止水带与两侧混凝土结合不严密 在底板安装水平止水带时,止水带下面的混凝土很难振捣密实,经常出现蜂窝、麻面。此外止水带与混凝土间的水份蒸发后留下缝隙,成为渗水通道。垂直伸缩缝浇筑两侧混凝土时,振捣不密实。

  3. 对橡胶止水带缺少有效保护 地下室伸缩缝两侧混凝土浇筑时间有差异时,对拟埋入后浇混凝土部份的另一半外露止水带缺乏有效的保护构造,或在施工过程中碰撞损坏保护构造措施。此外,在施工中止水带还可能被钉子、钢筋及其它利器碰坏割伤。

接着要地下室伸缩缝漏水处理方法:

  1. 凿除重新浇筑;应用于底板伸缩缝的两端及东北面的剪力墙(约2.5m)。

  2. 伸缩缝高压注浆;应用部位:于底板及剪力墙伸缩缝处。

  3. 细小裂缝注浆;应用部位:整个伸缩缝有细小裂纹处。

  4. 卷材重新铺设;应用于顶板。

最后就要处理地下室伸缩缝漏修补施工步骤:

  1. 将两轴线间500mm的混凝土凿除,在凿除过程中保护好原有钢筋,将其向上翻起,避免凿伤钢筋。在临界面小心仔细打凿,避免松动边缘部位。

  2. 取出原有止水钢板,尽量不要破坏,如遇无法保全的情况,按横向面将钢板切断,可分段妥善保存。对有变形的或有孔洞的钢板全部作废料处理,按米数重新制作钢板补足。

  3. 采用人工凿毛处理凿除面,要求凿成细孔,仔细认真施工,并清洗干净,表面无松动混凝土。

  4. 在凿除面设置遇水膨胀止水条,贴紧凿除面用水泥钉钉牢。在原伸缩缝位置按原图纸重新设置不锈钢止水钢板。

  5. 重新绑扎钢筋及缝中支模(采用挤塑板)。

  6. 重新浇筑混凝土,混凝土高于原先一级,振捣密实,按后浇带处理要求,并养护。

  7. 按原图纸处理完毕伸缩缝设置。其余操作按规范施工。

总结:上文中的有关地下室伸缩缝漏水处理方法的介绍希望对大家有所帮助,虽然这种情况存在比较多,但及时才去措施来修补的话也能够及时制止。

纯净水无糖Cc
2020-08-17 · 超过26用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:111
采纳率:88%
帮助的人:12万
展开全部
地下室底板伸缩缝渗漏维修方案
施工步骤:
1、剔凿:
剔凿伸缩缝内木板、砂浆及填充物,暴露出伸缩缝内部橡胶止水带,清除内部残留附着物及灰尘,将麻丝缕成条状嵌入伸缩缝内厚度80mm,预埋注浆针头,注浆针头间距控制在400mm左右,嵌入相应宽度的泡沫板做填充固定。
2、抗渗:
把抗渗一号结晶型加水搅拌成粘稠状,用专用抹子分多次涂抹压实,确保抗渗一号材料与泡沫板及伸缩缝两侧混凝土密实粘结,嵌缝抗渗一号厚度应在30mm左右,形成一道刚性防水抗渗层。
3、加固:
伸缩缝表面嵌缝采用抗渗一号堵漏型,将抗渗一号调制成粘稠状分道涂抹嵌缝,嵌缝封堵材料厚度50mm使整体伸缩缝整体平整坚硬一致。
4、背水灌浆:
灌浆采用高压灌注机灌注,将灌浆机连接灌浆管从一端按顺序灌注高弹性高分子灌浆材料,压力控制在0.8~1.2MPA达到伸缩缝充分密实,第一灌浆管完成灌浆在进行下一个灌浆管灌注。
5、背水补强:
整体伸缩缝灌浆完成12小时候在进行高弹性灌浆材料进行二次灌浆补强。灌浆压力控制在2.0~2.5MPA,达到伸缩缝灌浆材料密实。
6、背水密封:
清除伸缩缝表面残留浆液,用电镐剔除灌浆管周围封堵材料拆除灌浆管,抗渗修复伸缩缝两侧位置形成凹型,嵌入遇水膨胀止水条厚度60mm,表面嵌入双组份聚硫化密封膏厚度30mm,达到缝内密封平整一致。