求PLC大神解读下

因为用到PID向导,才发现向导直接输入AIW,输出AQW,为了触摸屏显示最终投入,我只能把AQW值给转个VDxx,我用ScaleI_R输入AIW没事,把AIW变成AQW显... 因为用到PID向导,才发现向导直接输入AIW,输出AQW,为了触摸屏显示最终投入,我只能把AQW值给转个VDxx,我用Scale I_R输入AIW没事,把AIW变成AQW显示格式不对;可我用Scale R_I输出又可以用AQW, 为什么我Scale I_R能用AIW不能用AQW,模拟量输入输出格式还不一样?
西门子S7-200plc
展开
 我来答
rxy121212
2013-02-05 · 超过12用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:44
采纳率:0%
帮助的人:35万
展开全部
你想干什么,说明白点,我帮你。200plc我很熟悉,觉得这个向导没那么费劲啊
追问
就是一个用回风温度调节冷水阀门开度,我用PID向导,直接就输入回风温度AIW和水阀开度AQW了,但我要配合触摸屏,要有水阀自动投入和水阀最终投入两值(两值可以VD也可以是VW),没法取得那值,用传送AQW不行,用转换AQW还是不行
wangjingdwx
2013-02-05 · 超过40用户采纳过TA的回答
知道小有建树答主
回答量:183
采纳率:0%
帮助的人:69.1万
展开全部
输入是整数,输出的是浮点数,你要做一个转换。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
明智又舒畅灬小猫f049
2013-02-05
知道答主
回答量:78
采纳率:0%
帮助的人:16.7万
展开全部
在数据块中直接看就可以
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式