UPS并机线的问题

2个伊顿UPS需要冗余,内置并机卡,说明书上说标准25针并口带屏蔽电缆做为并机电缆,这个是不是普通的25针并... 2个伊顿UPS需要冗余,内置并机卡,说明书上说标准25针并口带屏蔽电缆做为并机电缆,这个是不是普通的25针并 展开
 我来答
硅谷少年
推荐于2017-10-30 · TA获得超过7554个赞
知道大有可为答主
回答量:7116
采纳率:82%
帮助的人:1392万
展开全部
又想省钱,又想保证没问题。只有如下办法:
1.找厂家售后工程师,让他干私活,想办法给你搞到这东西。至少,他能搞到并机线的线序图纸;
2.找到正常运行的同型号UPS并机系统,完全关机其中1台,另1台单机带载,不影响负载。然后拔下并机线,用万用表测量线序,记下来,再自己用网线做。DB25的头子,用3根8芯网线或去电脑城买25芯线即可(当然,并机线里面其实只用了最多10芯走信号,其它的是迷惑人的)。万用表测量A头1脚与B头哪个针脚对应,然后记下来,直到测量完A头的25个针脚,记下所有线序,就搞定1根线了,依次确定完所有并机线(一般不超过4根,是2对),就OK了。
御宜欣0gx
2017-10-30 · TA获得超过331个赞
知道小有建树答主
回答量:209
采纳率:97%
帮助的人:68.5万
展开全部
不是的,这个你要买伊顿原厂的并且对应你主机型号的并机线,要不然用不了的
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
清水动力
2013-02-05 · TA获得超过1594个赞
知道小有建树答主
回答量:1168
采纳率:33%
帮助的人:619万
展开全部
国产的一般都是标准的串并口线
追问
伊顿的啊 就怕他跳线不一样 啊
追答
吃不准的话用一根普通线试一下,电脑能通讯即可,线不对的话软件通讯不上再说。无所谓的并口线用错烧不坏的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
stlinfeng
2013-02-05 · TA获得超过4662个赞
知道小有建树答主
回答量:920
采纳率:75%
帮助的人:522万
展开全部
千万要用原厂配的,这个并机电缆不能乱用的。不同厂家是不一样的。
追问
太贵了3000块钱我无语了。。。。。。。。。。。
追答
因为厂家自制的,在市面上购不到,故一般价格比较高。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起