浴室安装电热水器,要在电源前加一个漏电保护开关,如何布线的安全问题

买的樱花的一款速热电热水器,功率有6KW。按照说明书要求,要在电源前加一个漏电保护开关。今天去买了个剩余电流动作断路器,这断路器的使用环境对湿度是有要求的,所以这个东西装... 买的樱花的一款速热电热水器,功率有6KW。按照说明书要求,要在电源前加一个漏电保护开关。
今天去买了个剩余电流动作断路器,这断路器的使用环境对湿度是有要求的,所以这个东西装在浴室能安全吗?湿度大会影响吗
然后,热水器是肯定有接地线的,零线火线接断路器,而我浴室只有一个三口插口。
我如何去接地啊,还要在浴室配个配电盒吗?
展开
 我来答
赖万平
2013-02-06 · TA获得超过203个赞
知道答主
回答量:116
采纳率:100%
帮助的人:95.4万
展开全部
我是樱花的服务人员,从来没有听说哪时生产了6kW的快速电热水器,你肯定买到假樱花了,这么大的功率的假货最好不要用,如果确实要用,最好从进户配电箱单独放一组(相线、零线和接地线各1根)10mm2截面积的铜线到卫生间为其供电,还要记得装一只32A或40A的漏电开关,最好选用相线和零线都能在跳闸后同时断开的,国产的选正泰或德力西的吧,如果有钱可选ABB、西门子或施耐德的吧。但如果是我就把它扔掉,垃圾货。
更多追问追答
追问
DST-XH-60型号是这个,对吗
追答
假的,你要小心点用哦!要用最好照我说的单独布线使用,不然小心火灾或触电哟!
ok一张zy
2013-02-06 · TA获得超过100个赞
知道答主
回答量:72
采纳率:0%
帮助的人:42.6万
展开全部
首先说一下接地线的事。一个标准的三脚插座,一般在装修中都接有接地线,你可拆下插座看看。如没有比较麻烦。(做起来较烦,不怕烦的话就可做。呵呵)这个插座是否独立线路?如是就可装在起始点上就好啦。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
qrs3860993
2013-02-06
知道答主
回答量:8
采纳率:0%
帮助的人:9941
展开全部
买了吗?电热水器不管怎么安装都要断电再冲凉!如果还没买的话,最好就买生能空气能热水器,水电分离,比电热水器省电75%,是第四代热水器,现在已经流行啦!安全、环保、节能才是时尚!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
小白_221
2013-02-06 · TA获得超过832个赞
知道小有建树答主
回答量:1437
采纳率:0%
帮助的人:885万
展开全部
断路器旁边在加一单片空气开关 接地线 就行了