10kv高压中置柜进线柜2个PT、出线柜3个CT,我要利用两个柜的PT和CT安装一个电表,请大致指点改怎么接线? 50

现场中置柜就一进一出,进线柜两个PT电压100V,出线柜三个CT(A、B、C相都有),如果装三相三线B相电流接不了,装三相四线需要57.7V的电压,能有什么方法装表???... 现场中置柜就一进一出,进线柜两个PT电压100V,出线柜三个CT(A、B、C相都有),如果装三相三线B相电流接不了,装三相四线需要57.7V的电压,能有什么方法装表??? 展开
 我来答
SERAY工控小站
2016-09-05 · 知道合伙人教育行家
SERAY工控小站
知道合伙人教育行家
采纳数:4567 获赞数:22294
冀中能源集团本道矿山工程技术有限公司首席工程师 多次获得集中能源集团科技进步奖

向TA提问 私信TA
展开全部
出线三个CT应该分别是:测量、计量和保护。找到计量的那组CT接到电表上,PT也是保护和测量,找到测量PT。
更多追问追答
追问
3个CT应该是接三相四线电表,可2个PT只能接三相三线电表,请问我这种情况接哪种表?谢谢
追答
三相三线的就行了,因为高压系统也是三相三线的。