电表和电流表共用互感器怎么接线。

电工师傅来看看电表和电流表共用互感器怎么接?我的接法是互感器S1接电流表1线,电流表2线接电表1线。S2接地,电表3线接地。这样对吗?补充图片... 电工师傅来看看电表和电流表共用互感器怎么接?
我的接法是互感器S1接电流表1线,电流表2线接电表1线。 S2接地,电表3线接地。这样对吗?
补充图片
展开
 我来答
帐号已注销
2021-01-12 · TA获得超过77万个赞
知道小有建树答主
回答量:4168
采纳率:93%
帮助的人:160万
展开全部

接线如下:

1、4、7为电流进线,依次接互感器a、b、c相电互感器的s1。

3、6、9为电流出线,依次接电流表的输入端。

电流表的输出端依次接互感器a、b、c相电互感器的s2。

2、5、8为电压接线,依次接a、b、c相电。

10端子接零线。

电表和电流表共用互感器,采用串联接线,把互感器和电流表串联。三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。

扩展资料:

电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。

参考资料来源:百度百科-电流互感器

小歆嵩
2015-09-06 · 知道合伙人数码行家
小歆嵩
知道合伙人数码行家
采纳数:403 获赞数:41306
河南科技大学在校本科生

向TA提问 私信TA
展开全部

可以,只要电表与电流表是串联就行,表显示与实际电流和功率稍小,但差距微乎其微。

电流表和三相电表共用一个互感器的接线,请看附图:

 

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
赵文星空絮雨
推荐于2017-09-17 · 知道合伙人教育行家
赵文星空絮雨
知道合伙人教育行家
采纳数:27619 获赞数:137961
本人做过5年建议电器安装维修,做过6年工业电器维修调式安装,实践经验丰富。

向TA提问 私信TA
展开全部
电表和电流表共用互感器,采用串联接线,把互感器和电流表串联。
三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。
互感器和电度表的接线如下:
1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。
3、6、9为电流出线,依次接电流表的输入端。
电流表的输出端依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。
2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。
10端子接零线 。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
雪峰机电8
2013-02-07 · TA获得超过2840个赞
知道小有建树答主
回答量:874
采纳率:92%
帮助的人:314万
展开全部
可以,只要电表与电流表是串联就行,表显示与实际电流和功率稍小,但差距微乎其微,可以
追问
电流表的1,2线是不是这样的?有没有接反?
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
wzy_1951
2013-02-07 · TA获得超过3552个赞
知道大有可为答主
回答量:1854
采纳率:33%
帮助的人:1399万
展开全部
串联。互感器的二次线和电表、电流表串接就可了。千万不能开路。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起