断路器弹簧操作机构为什么不可以根据实际情况在机构就完成分合闸 我来答 2个回答 #热议# 海关有哪些禁运商品?查到后怎么办? 眼泪绘不出的伤727 2017-04-14 · TA获得超过417个赞 知道答主 回答量:121 采纳率:0% 帮助的人:44.9万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 弹簧操动机构是利用弹簧压缩或拉伸存储能量,作为分合闸时的动力。合闸簧储能后,当合闸命令到来时,合闸线圈得电动作,使得储能保持挚子动作,合闸簧释放能力,相应拐臂动作带动传动杆,使断路器合闸。分闸与之类似。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 7522zzzz 2018-01-13 知道答主 回答量:12 采纳率:100% 帮助的人:5万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 正常合闸操作的同时,就完成了弹簧储能,当合到故障线路时,机构能自动跳闸。如果直接在机构完成合闸,没有给跳闸弹簧储能,一旦合到故障线路,将会越级跳闸! 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 收起 1条折叠回答 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 广告您可能关注的内容智能型断路器-型号齐全-100%的额定电流智能型断路器,军用高性能断路器,始终以额定电流的125%额定电流与环境温度跳闸智能型断路器,1A电流分档,断路器可以携带100%的额定电流,高性能替代方案www.vicorv.com广告 其他类似问题 2023-03-22 断路器在合闸过程中,若继电保护装置不动作,自由脱扣机构也应可靠动作。 以上这句话看不懂,通俗讲下 2 2023-12-27 低压断路器实验位置能合闸,工作位置不能合闸 2023-01-18 弹簧储能操作机构是在合闸时,()释放已储存的能量将断路器合闸。 2023-06-20 断路器弹簧机构发分合闸告警什么原因? 2023-12-22 为什么断路器合闸线圈不像跳闸线圈一样直接串联在控制回路中,而单独设置合闸 2023-01-17 当断路器合闸是系统已失步采用什么重合闸 2023-03-22 弹簧储能操动机构是在合闸时是在刀闸前合还是在刀闸后合 2022-12-22 设备的断路器,隔离开关都在合闸位置,说明设备处在()状态。 更多类似问题 > 为你推荐: