你好!像你请教个问题,我 安川F7变频器老报警OU,不是加减速造成也不是电机造成。就是恒速运转就出现,

出现之后按下变频复位键,有可以运转但是不到5分钟有报警OU。帮我下什么原因想,谢谢!... 出现之后按下变频复位键,有可以运转但是不到5分钟有报警OU。帮我下什么原因想,谢谢! 展开
 我来答
谐波治理无功补偿
高粉答主

2013-02-18 · 绿波杰能专注【滤波器】、【电抗器】等20年
谐波治理无功补偿
采纳数:22035 获赞数:58018

向TA提问 私信TA
展开全部
出现这类故障,两种可能性居多:
第一,就是变频器硬件故障,电压检测回路,或者是模块故障造成的。
第二,就是用的变频器等逆变类设备太多了,导致了他们之间的互相干扰,可以在变频器的输入端加装变频器输入滤波器,或者是变频器输入电抗器等谐波抑制器件来尝试。
嘎路傅5325
2013-02-14 · 贡献了超过170个回答
知道答主
回答量:170
采纳率:0%
帮助的人:53.9万
展开全部
电路板是否尘多?

广州安川CIMR-L5JJ4015维修李工
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
klliucongyi
2013-02-16
知道答主
回答量:45
采纳率:0%
帮助的人:14.3万
展开全部
应该是直流母线过压报警,检查一下制动单元和制动电阻
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-02-14
展开全部
看看变频器的手册,OU报警是什么。
追问
过电压。以前一直是好的就年前发现
追答
三项进线电压是不是不太稳?有多少台机器?接稳压器了吗?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
荀北苗靖琪
2019-10-23 · TA获得超过3791个赞
知道小有建树答主
回答量:3169
采纳率:25%
帮助的人:432万
展开全部
你好!
电路板是否尘多?
广州安川CIMR-L5JJ4015维修李工
如果对你有帮助,望采纳。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(3)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助