如何检查判断热保护器好坏?
热继电器为过载保护器件,多为三相用,你可以用万用表电阻档*100或者*1K或者用二极管档测量主回路接线端是否通路,要是有一组或者以上是开路状态那将是坏的,反之则正常,还要看看常闭触点是否正常,常态下是闭合的(它有个手动按钮,你可以用手按一下看是否动作也就是常闭触点断开),当负载电流超过热继电器的额定电流时会自动断开,从而使负载接触器线圈失电断开保护负载。
热保护器是一种用双金属片作为感温元件的温控器,电器正常工作时,双金属片处于自由状态,触点处于闭合/断开状态,当温度升高至动作温度值时,双金属元件受热产生内应力而迅速动作,打开/闭合触点,切断/接通电路,从而起到热保护作用。当温度降到重定温度时触点自动闭合/断开,恢复正常工作状态。广泛用于家用电器电机及电器设备,如洗衣机电机、空调风扇电机、变压器、镇流器、电热器具等。
在测试前先检查热继电器外观,热元件及其它零件是否良好,有无锈蚀情况,推动复位开关是否灵活,常闭,常开触点接触状态,三个双金属片与导板距离是否一致(冷态),确认无缺陷后,可按下述程序进行检测:试验环境温度尽量接近工作环境温度,并不得有外加气流影响,测试时应盖好热继电器盖,小电流档位按图7 接线,0一10A,用联接导线把三个热元件串接后,再用连接导线接在测试柱3上,X2与X3端柱短接,热继电器常闭点接自锁16 测试柱上,电流档位开关13 选至适当档位。
“输出选择”开关26搬到A 位,“调压器”手轮接近零位,“自锁”开关11 断开(搬把向下),检查各接线端柱接触应良好,按“开”字钮14,测试电源接通(当测试电源保持不住时,可把“调压器”手轮,稍调大些),调“调压器”手轮至被测热继电器额定电流,使双金属片达到热稳定状态(时间无规定),再检查三个热元件的弯曲点与导板距离是否相等,若有不同步的应调整热元件的弯曲点与导板距离相等,可用扁咀钳夹住双金属片的根部校正一致,以此稳定热态再调“调压器”手轮,使测试电流到额定电流的1·2倍, 同时按“复零“钮8,计时从零开始,进入测试阶段,20分钟内,热继电器应脱扣为合格一项,接在自锁端柱上的热继电器常闭接点断开,测试电流消失,计时停止,并显示测验时间,测试终了信号由灯光或声响给出,通过开关21,可选择灯光或声响,当要停止信号时可按一下“停止”钮22。
计时单位钮5,0.00S—99.99S;6,0.0S—999.9S;7,0S—9999S;9,0.0min —999.9min。当测试额定6倍的启动电流时,一搬按规程应从热元件冷态开始。热继电器的其它参数整定请参阅有关规程进行,也可按被保护的电动机负荷情况选定热继电器的安——秒特性。