接地电阻多久测试一次

 我来答
河传杨颖
高粉答主

2019-07-27 · 说的都是干货,快来关注
知道小有建树答主
回答量:745
采纳率:100%
帮助的人:21.1万
展开全部

参考《国家电网电力安全工器具预防性试验规程2002》,可得出:靴子手套6个月一次,接地线和个人保安线60个月一次,其他工具12个月一次,

对接地装置进行定期检查的周期:

(1)变、配电站接地装置,每年检查一次,并于干燥季节每年测量一次接地电阻

(2)对车间电气设备的接地装置,每两年检查一次,并于干燥季节每年测量一次接地(3)防雷接地装置,每年雨季前检查一次;

(4)避雷针的接地装置,每5年测量一次接地电阻;

(5)手持电动工具的接零线或接地线,每次使用前进行检查;

(6)有腐蚀性的土壤内的接地装置,每5年局部挖开检查一次。

扩展资料

标准接地电阻规范要求:

1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧; 

2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧; 

3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧; 

4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧; 

5、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。

参考资料来源:百度百科-携带型短路接地线

参考资料来源:百度百科-接地电阻

冲吧的海角
2018-01-10 · TA获得超过289个赞
知道小有建树答主
回答量:425
采纳率:11%
帮助的人:109万
展开全部
正常情况下是一年
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
恒新国仪科技有限公司
2018-01-15 · 百度知道合伙人官方认证企业
恒新国仪科技有限公司
专业从事电力仪器仪表设备开发,研制生产和销售的高科技产业
向TA提问
展开全部
对接地装置进行定期检查的周期:
(1)变、配电站接地装置,每年检查一次,并于干燥季节每年测量一次接地电阻;
(2)对车间电气设备的接地装置,每两年检查一次,并于干燥季节每年测量一次接地电阻;
(3)防雷接地装置,每年雨季前检查一次;
(4)避雷针的接地装置,每5年测量一次接地电阻;
(5)手持电动工具的接零线或接地线,每次使用前进行检查;
(6)有腐蚀性的土壤内的接地装置,每5年局部挖开检查一次。
应对接地装置进行维修的情况有:
(1)焊接连接处开焊,螺丝连接处松动;
(2)接地线有机械损伤、断股或有严重锈蚀、腐蚀,锈蚀或腐蚀30%以上者应予更换;
(3)接地体露出地面;
(4)接地电阻超过规定值。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 2条折叠回答