用万用表的蜂鸣档或100欧姆一下的档位来测量压力开关的好坏,也就是测量它的通断路状态,将电源关掉,开关上标示为C(或com)的线端为公共端,标示为NO的线端为静态常开触点,与C线端之间为开路状态。标示为NC的线端为静态常闭触点,与C线端之间为通路状态。 三条线某两条有阻值反应,表现为阻值趋于0值。 其实压力开关正常时有两条线是通路的,该两条线串联在控制回路中用以保护高低压异常。另一条则作为信号线,反馈异常报告,通常接至压缩机故障指示灯!

1号-2号 正常是通 过高过低断开 3号--4号 通 控制风扇的高速继电器

压力开关的四根线在打开空调开关后,有两根是有电(4脚和2脚),为正常。

4脚 和3脚 为高压开关,2脚 和1脚 为低压开关。

低压开关控制空调泵的工作与否,而高压开关则控制风扇的高速。

具体请查阅2阀与5阀的空调系统电路图。

四线的压力开关的工作原理都是一样的,

左右两个为高低压力开关,上下为中压开关;

例如,压力在高于3.4或低于0.196时断开压缩机

压力高于1.7时中压开关动作,使冷凝器散热风扇高速运转。

有两根线是高低压开关线,再有根是中压开关线,

上面有两根是火线,

高低开关可以用线直接,中压开关也一样

推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询