配电变压器出现烧毁事故,是什么原因吗?
配电变压器高低压两侧无熔断器或熔断器熔丝选择过大,与配电变压器容量不匹配或更换熔丝时随手用铜线(铝线)代替熔丝,在超负荷下长时间严重过载运行都无法熔断,熔断器形同虚设造成配电变压器烧毁。
配电变压器的高、低压线路大多数是由架空线路引入,由于防雷装置的接地电阻不合格,接地线被盗未及时发现和处理;避雷器装置位置距变压器过远,超出10米保护范围;冬季撤出运行的避雷器在来年雷雨季节前未恢复投运,在雷雨季节遭受雷击过电压而烧毁变压器。
负荷管理不到位,三相负荷不均衡及严重超负荷。
农村除排灌专用变压器外,大多变压器采用单相供电,照明线路较多,再加上施工中按区域排线分负荷,接电随意性和管理不到位,造成三相负荷不均衡引起中性点飘移,严重时相电压将高出额定相电压很多,增加配电变压器损耗,铁芯发热,又因为变压器是按三相均衡负荷设计制造的,长期偏相重负荷运行使某相绕组不堪重负绝缘老化造成单相或两相绕组烧毁。
配电变压器日负荷变化大,在夏季干旱时,排灌用电剧增,特别是高温季节风扇、空调用电剧增,用电时间加长,使原来负荷不满的配电变压器超负荷运行,造成变压器喷油,严重时烧毁变压器。
由于农村经济的发展, 部分台区用电负荷增长较快, 但相应的配电变压器没有及时增容, 长期过负荷运行而导致配电变压器烧毁。
总保护器方面:部分配电变压器没有配置漏电保护器, 或虽然配置了漏电保护器却人为地让其不投运, 从而导致配电变压器在极短的时间内烧毁。
配电变压器因环境污染,套管附着污垢,未定期清扫,遇雨雪天气电网谐振、遭受雷击过电压造成套管闪络爆炸引起短路。绝缘胶珠、胶垫老化龟裂而引起变压器严重渗油,长时间的运行导致变压器因缺油受潮、放电短路而烧毁。
连接配电变压器与引线的配件不标准不规范,铜、铝连接未使用铜铝过渡线夹或铜铝线鼻连接,接触处因化学反应,产生导电不良的氧化膜,即产生了电阻引起接头发烧,造成橡胶绝缘垫老化龟裂,变压器渗漏油、缺油、分接开关、引线甚至铁芯在空气中间隙放电,绝缘降低造成变压器烧毁。
变压器、接地网、避雷器等未按变压器运行规程定期巡视、检测、试验,维护未发现缺陷,使变压器长期带病运行,雷击时极易造成变压器烧毁。
临时用电管理不严,农村自架低压线路验收把关不严, 由于工程质量差, 导线每相弧垂相差太大, 大风造成低压短路等原因烧毁配电变压器。
日常管理不到位,配电变压器长期缺油运行, 低压树障未及时清理,造成低压线路频繁接地。配电室门窗破损不修理, 下雨时配电室进水造成配电柜短路烧毁配电变压器。
2023-08-29 广告