你是两台马达同时变频启动还是pid反馈控制一拖二?如果是前者,把两台电动机同时接在输出端就行,注意两台电机的参数尽量一致,同时保证总容量不大于变频器输出容量,如果是后者,需要一个压力传感器,选择标准宏或者3线宏
压力设定在40组。
具体参数,看你是4-20ma
还是0-10v的,它ai1默认电压信号,ai2默认电流信号。
继电器都选成pfc或spfc(14组的参数,看你用pfc切泵控制还是spfc循环软起控制)
压力值在4011设定(用你要的水压数比上你水压表的总量程求得的百分比就是这组参数,注意4010这时选19就是内部给定)
压力值会有偏差,自己找下就行。
压力设定在40组。
