[求助-西门子PLC300/400]PLC硬件组态问题

刚买的PLC下载硬件组态后STOP黄灯亮,CPU无法运行,报警图片如图片1。PLC型号为CPU314C-2PN/DP硬件机架上第三个槽放的是DI模块,(如图片2)可软件组... 刚买的PLC下载硬件组态后STOP黄灯亮,CPU无法运行,报警图片如图片1。PLC型号为CPU314C-2PN/DP 硬件机架上第三个槽放的是DI模块,(如图片2)可软件组态是空的,想在第三个槽插个输入模块还不允许图三组态中2.5和2.6与实际硬件正好是反的,组态中2.5在硬件中是2.6,改也不了。大侠们怎么办啊?在线等啊..</p> 图片说明: 1,图1 2,图2 3,图三 展开
 我来答
鄂珺赵澎
2020-05-13 · TA获得超过3956个赞
知道小有建树答主
回答量:3153
采纳率:27%
帮助的人:207万
展开全部
1、在软件中的第三个槽是留给IM通讯模块的。如果没有在软件中就空出来。2、2.5
和2.6
是不需要更改的。3、查看下CPU上的拨码是不是一直在STOP
上。4、下在相应的OB

、OB85
OB86
OB121
OB122
等。你可以考虑
先不带模块的情况下,只用314C-2PN/DP

查看原帖>>