我的一个双电源功放变压器通电很大概30秒后变得烫手,为什么
征西刘刘
2024-10-24 广告
2024-10-24 广告
浙江征西电气集团有限公司是一家专业生产变压器、稳压器、调压器、高压真空断路器、配电箱等电源设备的厂家。公司产品广泛应用于机械、数控机床、电梯、轻纺、石化、冶金、铁路、医疗等行业。公司通过了ISO9001质量体系认证,产品获得CE安全认证,符...
点击进入详情页
本回答由征西刘刘提供
展开全部
断开负载(可以焊下变压器到整流桥堆的3条线),单独给变压器通电测试。如果变压器在这种状态下仍然烫手而且输出电压不正常,可以判定是绕组有局部短路(初级短路输出电压升高,次级短路输出电压降低)。
如果输出电压正常而且变压器不再发热,说明变压器本身是好的。检查整流桥堆、末级功放管和滤波电容是否存在击穿问题。
如果输出电压正常而且变压器不再发热,说明变压器本身是好的。检查整流桥堆、末级功放管和滤波电容是否存在击穿问题。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
完全可以,两个单变压器的初级并联,次级串联,两次级串联的相接点就是双电源的地线端,和一个双电源变压器一样有三个抽头。要注意两个次级串联时的相位,一个的头接另一个的尾,接反了将会互相抵消无电压输出。