如何计算电线的损耗呢?
恩瑞电力
2024-11-25 广告
2024-11-25 广告
铺设电缆线是东莞市恩瑞电力有限公司的重要工作之一。我们严格遵循行业标准与安全规范,从规划路由、测量长度到挖掘沟槽,每一步都精益求精。采用高质量电缆材料,确保传输效率与耐久性。铺设过程中,注重细节,如电缆的固定、接头处理及绝缘保护,以防损伤和...
点击进入详情页
本回答由恩瑞电力提供
展开全部
用万用表量出三根线的总电阻r,根据用电器的功率算出电流i=p/380(p是铅基丛功率,单位是瓦),损耗的电(单位是度)=i的平方*r*10000度/1000p(这里功率p的单位槐樱是千瓦)。不明白的锋哗话,给我发信息。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
数据不全是计算不了的,必须的数据:
1》导线长度:L
2》导线材拦慧料:ρ(铜导线电阻率:0.0172,铝导线电阻腊历率:0.0283)
3》导线截面:S
4》导线通过的电流:I
5》导线损耗产生的电压降:U
根据导线材料、长度、截面、通简局答过电流求导线(单线)电阻:
R=ρ×(L/S)
根据导线电阻与通过电流求电压降(单线):
U=RI
根据导线(单线)电压降求导线损耗功率:
P=UI
1》导线长度:L
电阻值=电阻率*长度/横截面(公式是对的)
但是缓腔12伏的电压导线28欧的话不可能通过2安的电流,
损耗的电能可以用仔陵焦耳定律进行计算,就扰戚衫是用导线的电阻*通过电流的平方
剩下的电压可以用电源电压-电流*电阻
但是缓腔12伏的电压导线28欧的话不可能通过2安的电流,
损耗的电能可以用仔陵焦耳定律进行计算,就扰戚衫是用导线的电阻*通过电流的平方
剩下的电压可以用电源电压-电流*电阻
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
要根据线路末端的负载确定,计算线路的损耗这个问扰吵题,在电气计算方面是专业的问题,他要考虑线的内阻、使用环境的温度、散热条件猜李局、线穗让路的距离、导线的截面积、末端的负载类型、是感性负载还是阻性负载等等。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?