变频器控制变频电机
大家好:22KW的变频电机(控制油泵),用变频器控制,而变频器用PLC的DA卡控制。1.也就是通过改变变频器的频率去控制变频电机的转速,从而改变油泵的输出油的压力,是否能...
大家好:22KW的变频电机(控制油泵),用变频器控制,而变频器用PLC的DA卡控制。 1.也就是通过改变变频器的频率去控制变频电机的转速,从而改变油泵的输出油的压力,是否能实现? 2.如果能实现,那么该变频器的加速时间设多少为宜呢? 不知哪位高手帮帮忙,谢谢!
展开
1个回答
展开全部
采用PLC里的PID控制就可以了,将PLC的AD模块采集的模拟量作为压力反馈值,与触摸屏设置的PID目标值进行比较,然后根据比较结果确定PLC的DA模块的输出直控制变频器加速或减速。
采用负反馈模式、反馈压力值超过目标值DA输出值减少、反之增大。
要保持压力稳定,需再触摸屏上合理的设置P\I\D的值,避免出现震荡或超调。通常PLC都内置PID功能。
加减速时间的设定,需要看系统对压力相应速度快慢的要求一般液压场合22KW变频20秒左右就可以了,要是用于油压要求响应速度快,系统需求流量大的场合,加减速时间越短越好,如果变频器出现过流还无法满足流量需求就需要加大变频器功率了。
变频器(Variable-frequency
Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。
上海昊磊国际贸易有限公司_
2023-06-12 广告
2023-06-12 广告
ABB变频电机的选择应该考虑以下几个方面:1. 电机功率:应该根据负载的功率来选择变频电机,以确保电机在高效率下运行。常见的变频电机功率包括200W、300W、500W、1000W等。2. 电机电压和电流:选择变频电机时,应该考虑电机的电压...
点击进入详情页
本回答由上海昊磊国际贸易有限公司_提供
推荐律师服务: