变频器控制电机运转一会后有时候自己停止,有时候变成慢速运转,没有输出,变频器显示运行是怎么回事?

 我来答
谐波治理无功补偿
高粉答主

2021-02-02 · 绿波杰能专注【滤波器】、【电抗器】等20年
谐波治理无功补偿
采纳数:22037 获赞数:58014

向TA提问 私信TA
展开全部

像这种情况,可以从如下五个方面进行分析:一个是电源谐波干扰问题,导致了变频器的误动作;另一个就是变频器自身参数设置的问题,这个需要看变频器的参数设置情况;三是变频器自身的硬件问题,这个需要变频器厂家或专业维修变频器的人士对变频器进行系统检测后确认;四是变频器与电机的匹配是否有问题;五是电机的问题,或者是线路连接是否存在接触不良等问题。

变频器

扩展资料

一、变频器过电压故障

变频器正常工作时,直流部电压为全波整流后的平均值,如果线电压为380V,平均直流电压为Ud=1.35U线=513V。当发生过电压时,直流母线上储能电容被冲电,在母线电压过高时,为了保护变频器,变频器会报过压故障,并封锁逆变器的脉冲输出。

1、来自电源输入侧的过压。一般电源电压不会使变频器因过压而跳闸,但雷电引、补偿电容在合闸式断开时,有可能形成过压故障。也就是说电源输入侧的过压主要是指电源侧冲击过压,这种冲击过压主要特点是电压变化率和幅值都很大。

2、来自负载侧的过压。在电机减速时,电机和负载的动能转化为电能,处于发电状态,发出来的电在直流母线上累积,造成母线电压越来越高。如果电机的机械系统惯性大,而制动时间短,那么制动功率很大。产生的电能在变频器内不断累积,来不及释放,很容易造成直流母线过电压。多个电机拖动同一个负载时,也可能出现过压故障。

3、硬件问题引起的过压。一是变频器内部硬件工作出问题,如电压检测、CPU处理出了问题。二是机械部分问题,如果安装偏心就可能造成过压故障。三是变频器在长时间运行后,中间直流回路电容对直流电压的调节程度减弱,变频器出现过压跳闸的概率也会增大。

二、变频器过电流故障

1、生产机械在运行过程中负荷突然加重,甚至“卡住”,电动机的转速因带不动而大幅下降,一是电流急剧增加,过载保护来不及动作,导致过电流跳闸;二是变频器输出侧发生短路;三是变频器自身工作不正常。

2、变频器对于升、降速过程中的过电流,设置了防失速功能。当升或降电流超过预置的上限电流Iset时,将暂停升或降速,待电流降至设定值Iset以下时,再继续升或降速。但变频器的降速防失速功能只考虑直流电压,而无降速电流过大的自处理功能。

3、变频器上电或一运行就过流。这种保护一般是因变频器硬件故障引起的,若负载正常,变频器仍出现过流保护,一般是检测电路所引起的。

北京中世华业自动化设备有限公司_
2022-11-18 广告
好处有很多啊,既然你问了,那我就详细地给你讲讲吧。首先介绍一下变频器的工作原理。其实变频器就是通过电力半导体器件的导通,将工频电源变换或改变宽度的脉冲调制出来的。完全成实现满载启动,这样的话就实现了节约电能,降低噪音,平稳启动,从而达到节能... 点击进入详情页
本回答由北京中世华业自动化设备有限公司_提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式