求助各位专家,无功补偿补不上的问题?

我们单位变压器是1000KVA的,装了自动无功补偿装置,有两组电柜,每组有10个电容,每个电容容量是25kvar。正常生产时一切正常,电费单上的功率因数都在0.96左右,... 我们单位变压器是1000KVA的,装了自动无功补偿装置,有两组电柜,每组有10个电容,每个电容容量是25kvar。正常生产时一切正常,电费单上的功率因数都在0.96左右,停产时,只有办公室用一点电,用电负载很小,估计10KW左右,功率因数就很低,每次只有0.28左右,每月有10000多的力调电费。是不是负载太小了,无功无偿没补上,有没有什么办法可以提高功率因数、 展开
 我来答
奥特电器深圳
推荐于2018-05-05 · TA获得超过1.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:4862
采纳率:86%
帮助的人:1467万
展开全部
呵呵
其实你遇到的问题是很常见,处理起来也很简单的。我们处理过很多。
通常,1000KVA的变压器,供电局是采用高压计量,就是说,电表是在你的变压器之前,计量的时候,不仅仅计量了你的用电设备,也把变压器一起做了计量。
高压计量常常遇到的问题是:轻载时功率因数偏低,低压侧的无功补偿装置无法补偿到位。原因就是补偿装置在低压侧,无法补偿变压器的无功需求。
处理原理:补偿变压器的无功需求。
处理方法:有两种,选择其一即可。
1、在高压侧皆一个固定电容器,补偿变压器的无功功率。此法需要供电局同意,而且是在高压侧操作,要求较高。固定电容器的容量,要依据变压器的规格和参数来计算。
2、在低压侧补偿。依据轻载的实际情况,在低压侧采用过补偿方式,对变压器无功功率做补偿。此法要求现场测试,可以用固定电容器,也可以调整补偿装置的参数来实现。

不论采用那种方式,请由有自制的电力技术人员和电工实施,安全第一!
追问
搞定了,第一组电容换成了10千乏的,换了一个控制电脑,这种控制电脑在自动补偿的同时还有10个小开关可以手动控制10组电容,第一组始终是打开的来补变压器的无功。就是你说的低压侧过补的方式。
kingwin091
2013-02-26 · 超过10用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:43
采纳率:0%
帮助的人:28.5万
展开全部
1000kVA的变压器容量并不是很大,如果按照某人的观点在高压做补偿完全没有意义,且不说变压器本身对无功需求量很小不说,单单是这个增加的费用完全不合算。最好的处理方法应该是这样子:
在一个电容补偿柜,拆掉两个支路,采购两个小电容装上:5kvar、10kvar的电容器,电容器的耐压水平450V左右即可。
收工~
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友a88ccdb
2013-02-25 · TA获得超过3273个赞
知道大有可为答主
回答量:8440
采纳率:83%
帮助的人:881万
展开全部
此种现象系负荷率过低所致。(10/1000=1%)
按每月720小时估算:变压器本身的空载无功损耗约8600左右,有功7200,
视在功率11216,则COS=0.64。而你处的10KW负载不可能720小时都使用,有功电量更少。所以才会有功率因数只有0.28左右。
最好是报停,从别处借用电源。
追问
长时间停产是可以报停变压器的,但现在效益不好,只能生产一阵子停一阵子,供电局规定一年只能报停两次,请问还有没有其他办法可以提高功率因数,加装几组容量小点的电容有没有用?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
ZYJ1953414
高粉答主

2013-02-25 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:1.8万
采纳率:67%
帮助的人:4608万
展开全部
停产时电容补偿柜有没有停用?
更多追问追答
追问
没有停用,问了下开关厂的叫我关掉一组,还是一样,补不上
追答
工厂开工时电容器投入,功率因数在0.96左右,这说明补偿效果是不错的。
工厂停产以后,只要办公室用一点电,此时应将电容器全部停用。你不停用,就会形成过补偿。两组电容500千乏,有功功率就算10kw,功率因数肯定非常低!注意:这时你是向系统输出无功功率,按道理供电部门应该给你奖励才对!你的功率因数表没有正负方向之分?
下次停产时你把电容器全部停掉,看看是否会好一些。