3P十N漏电开关与4P漏电开关有什么区别?

 我来答
smnqd
生活家

2021-09-25 · 关注于个人成长
知道大有可为答主
回答量:3052
采纳率:84%
帮助的人:562万
展开全部
3P+N和4P的区别,主要在第四个接线端子。
3P+N的N线端子是固定的,不可以接错,而且N线是和出线端子直通的,断开开关时,3相火线都会断开,但是零线是不断开的。
4P空开的N线也是有开关的,空开跳闸的时候,4条线都处于分断状态。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
滕修明003
高粉答主

2021-09-26 · 每个回答都超有意思的
知道大有可为答主
回答量:3.6万
采纳率:75%
帮助的人:3004万
展开全部
3p十N漏电开关与4p漏电开关的区别是3p十N漏电开关分闸时只断开3相火线不能断开零线,而4p漏电开关分闸时同断开3相火线及零线。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
帐号已注销
2021-09-25 · TA获得超过1.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:2.7万
采纳率:57%
帮助的人:5863万
展开全部
前者的零线无法断开,无论开关是合闸还是分闸,零线一直是通的。
后者的零线上也有开关,使零线能够与火线一起通断。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
风火云CXJMI

2021-09-25 · TA获得超过1072个赞
知道大有可为答主
回答量:2.2万
采纳率:29%
帮助的人:493万
展开全部
三批佳恩漏电开关的话与四批漏电开关有什么区别吗那肯定是有区别的它们之间来说的话就是开关的话就是大小的不同来说的话就是开关都不是一样大的
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
TLWy843

2022-06-29 · 贡献了超过426个回答
知道答主
回答量:426
采纳率:0%
帮助的人:13万
展开全部
1、零(N)线端子不同:4P的断路器是四个端子内部都是可以断开的,而且都有保护元件。一般情况下可以不分零(N)线和相线随便接,但漏电保护断路器如果有标注的端子就必须将零(N)线接入该端子。3p+n只断开三根火线不断开零线。2、用途不同:3P+N的断路器一般用在零(N)线不能断开的场合,如TN-C系统中零(PEN)线用于安全保护的前端,以保证零(PEN)线始终贯通。4P的断路器则用于零(N)线允许断开的场合,也就是零(N)线不用作安全保护的场合,如住宅(商住)小区TN-C系统中入户后的总开关以及后面(或终端)的分开关、TT系统中的总开关等。这里用4P断路器主要是(维修时)拉开开关后保证零(N)线不引入危险电压,以防出现意外。漏电开关使用注意事项1、漏电保护开关在投入运行后,应自觉建立运行记录并健全相应的管理制度。2、漏电保护开关投入运行后,在通电状态下,每月须按动试验按钮一至二次,检查漏电保护开关动作是否正常、可靠,尤其在雷雨季节应增加试验次数。3、定期分析漏电保护开关的运行情况,及时更换有故障的漏电保护开关。4、漏电保护开关的维修应由专业人员进行,运行中遇有异常现象应找电工处理,以免扩大事故范围。以上内容参考 百度百科-漏电开关
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式