变频器输出电抗器与变频器输出正弦滤波器的区别差异?
2个回答
展开全部
更多追问追答
追问
目前情况是这样:
1.电源:3HP 380Vac 50HZ,
2.变频器:F1000-G0300T3C-1(30KW 输入3PH 380V 50/60HZ,输出3PH 60A 0~380V 50~400HZ);
3.变压器:20KW 输入3PH 380V 50/60HZ,输出3PH 230V 50/60HZ;
要得到3HP 230Vac 60HZ的电源?(我的设备为水泵,风机,压缩机额定要求都为3HP 230Vac 60HZ);
问:变频器输出该加电抗器还是正弦波滤波器?使用那个性价比高?
追答
因为正弦波滤波器的成本很高,风机水泵一般很少使用正弦波滤波器。使用输出电抗器即可。
如果电缆较短,比如30m以内,一般可以直接驱动,输出电抗器也不必安装。
江苏驰骏智能科技有限公司_
2024-04-11 广告
2024-04-11 广告
两者的区别在于:变频器输出滤波器,就是滤掉变频器输出端的高次谐波; 而变频器输出电抗器,是用于抑制变频器的产生的低次谐波,同时,可以延长变频器的有效传输距离; 另外,在抑制变频器输出端的DV/DT方面,变频器输出电抗器的效果要比变频器输出滤...
点击进入详情页
本回答由江苏驰骏智能科技有限公司_提供