楼房地下室筏板上剪力墙300处有个施工缝处做止水钢板,与车库连接处可以断开吗
这座楼有一半是和车库连在一起的,剪力墙有一半和车库重叠,这个在车库里的剪力墙还要做止水钢板吗?如果不需要的话,那这个止水钢板就只做了半圈,这样可以吗?...
这座楼有一半是和车库连在一起的,剪力墙有一半和车库重叠,这个在车库里的剪力墙还要做止水钢板吗?如果不需要的话,那这个止水钢板就只做了半圈,这样可以吗?
展开
3个回答
展开全部
看不出你的图上的止水钢板在哪里。
止水钢板是用在直接与水(明水、地下水等)长期接触的位置。如果剪力墙位于室内,不接触水,就不需要做止水钢板,在与车库重合部分,止水钢板伸进地库内500就可以了。
止水钢板是用在直接与水(明水、地下水等)长期接触的位置。如果剪力墙位于室内,不接触水,就不需要做止水钢板,在与车库重合部分,止水钢板伸进地库内500就可以了。
追问
图中没有画出止水钢板,就是有一部分和车库重叠了,您说重叠部分伸进车库内500就可以了,这个是依据什么规定啊
追答
要严格的话,应该用水力梯度去计算,就是说地下水顺着你的施工缝内的止水钢板往地下室内渗流,钢板的长度要满足地下水渗不进来,这个没法算,都是神仙数字。我给你的500其实是偏长了,一般取钢板的宽度的一半就可以了。取钢板宽度的一半,这个就有依据,因为在施工缝的上下侧,刚好各占了止水钢板的一半宽度,也就是说有一半钢板的宽度,水就渗不进去了,如果你们的钢板宽度是500,那么就是说有250的长度就够了。
你应该发平面图来看看。
宏卓钢结构工程
2024-11-27 广告
2024-11-27 广告
广东宏卓钢结构工程有限公司是钢铁企业集团旗下,以装配式建筑、轻重钢结构制作、施工、服务为一体的专业公司,总部位于东莞市企石镇黄金积工业区,具有国家钢结构制作一级资质,钢结构工程施工二级资质。从1993年创立至今,经过二十多年的蓬勃发展,现集...
点击进入详情页