中央空调使用一段时间后,由于水质及环境的影响使其循环系统表面产生锈蚀和水垢,影响工作效率,严重时还会影响机器的使用寿命,必须进行清洗,其清洗方法一般分为六个步骤进行。
(1)监控水质
定期对水质进行抽检,并采取提高水质的措施。
(2)杀菌灭藻
通过向循环系统加入杀菌药剂,用量为100mg/L,循环4h,即可清除循环水中的各种细菌和藻类。此项工作必须在当地卫生防疫部门的指导下进行。
(3)粘泥剥离
加入剥离剂循环16h,即可将管道内的微生物粘泥剥离脱落,再通过水的循环将粘泥清洗出来。
(4)化学清洗
在水系统中加入化学清洗剂、分散剂,将管道内的锈蚀、污垢、油污清洗下来,分散排出,使管道内壁表面清洁和干净。
(5)预膜保护
投入预膜药剂循环48h,使系统管道内壁产生一层致密的聚合高分子保护膜,可以起到防锈防腐的作用。经过预膜处理后,须经过多次换水,使水的混浊度<10mg/L。
(6)日常保养
对于含钙镁离子成分较高的水质,可投入防锈剂和阻垢剂药物,以延缓钙镁离子的沉淀,起到防锈防腐的作用。
万享冷却
2023-11-13 广告
主要清洗几个部位: 接水盘、填料表面和底部储水盘。 上部的接水盘和底部的储水盘都比较好清洗,用硬毛刷配合自来水就可以轻松清洗干净了;关键是冷却塔的填料比较难清洗。 在清洗冷却塔填料的时候,最好的办法是先用少量水给填料表面彻底湿润,然后撒适当... 点击进入详情页
本回答由万享冷却提供
京乐企服
2020-04-14 · 专注于中央空调维修保养行业技术才更专业
京乐企服
京乐企服:十六年中央空调维修服务,提供专业的中央空调维修、清洗、保养、安装、改造业务,获得ISO质量认证体系认可,拥有完善的团队,透明化的报价体系,保证客户的利益,保证服务质量。
向TA提问
展开全部
方案一,停机清洗:

即按照清洗流程杀菌灭藻清洗→清洗除垢剂清洗→预膜→清洗后的清理。此方案需要在停机状态下进行清洗时间8天左右,除垢率95%以上。
清洗程序:水冲洗→杀菌灭藻清洗→清洗剂除垢清洗→清洗后冲洗→预膜→清洗后的清理。
水冲洗:水冲洗的目的是用大流量的水尽可能冲洗掉系统中的灰尘、泥沙、脱落的藻类及腐蚀物等疏松的污垢,同时检查系统的泄漏情况。冲洗水的流速以大于0.15m/s为宜,冲洗合格后排尽系统内的冲洗水。
杀菌灭藻清洗:杀菌灭藻清洗的目的是杀死系统内的微生物,并使设备表面附着的生物粘泥剥落脱离。排掉冲洗水后将系统内加入杀菌灭藻剂进行清洗,当系统的浊度趋于平衡时停止清洗。
清洗液除垢清洗:清洗液清洗的目的是利用清洗剂把系统内的水垢、氧化物溶解后溶于水冲洗掉。将清洗剂加入中央空调系统用循环泵循环清洗并在最高点排空和最低点排污,以避免产生气阻和导淋堵塞,影响清洗效果。清洗时应定时检测清洗液浓度、金属离子(Fe2+、Fe3+、Cu2+)浓度、温度、PH值等,当金属离子浓度趋于平缓时结束清洗。
清洗后的漂洗:此次水冲洗是为了冲洗掉清洗时残留的清洗液以及清洗掉的杂质,冲洗是要不断开起导淋以使沉积在短管内的杂质、残液冲洗掉。冲洗是不断测试PH值,浊度,当PH值、浊度趋于平缓时结束冲洗。
预膜:预膜的目的是让清洗后处于活化状态下的金属表面或保护膜受到伤害的金属表面形成一层完整耐蚀的保护膜。
清洗结束后的清理
(1)冷却器,蒸发器清理。清洗结束后应把主机的冷却器,蒸发器打开冷却器用专用通管器逐管拉通冲洗,由于冷却器的水循环系统暴露于大气当中而且热交换温度高,所以冷却器的结垢状况会比其他地方严重,必要时应对冷却器单独外接敞开式循环系统进行清洗除垢,确保冷却器内的每一根铜管畅通。用高压水冲洗蒸发器,将蒸发器内沉淀的杂质彻底冲洗掉,必要时也要对蒸发器单独外接循环系统进行清洗,
(2)冷却塔清理。由于冷却塔暴露于大气中,运行过程中会有大量的泥沙、藻类等附着于冷却塔填料表面,不清理干净会在以后的运行中将这些污垢冲洗到冷却器内造成冷却器内热交换铜管的堵塞,影响热交换效果,所以必须对冷却塔进行彻底清理。
方案二,不停机中性清洗:
即在机组正常运转的状态下把中性清洗剂加入冷却水、冷冻水系统循环清洗30天左右把清洗液放出,加上保养剂清洗过程结束。此方案清洗时间比较长,但是可以在机组正常运行状态下进行,而且不会影响机组正常运行,因为清洗液是中性,所以对系统以及设备不产生任何腐蚀。清洗过程中系统里的污垢慢慢溶解,清洗后不会产生大的垢片堵塞滤网。
中性清洗剂的特征:
1、中性清洗无腐蚀:该产品在加入中央空调水系统后不改变水的PH值,对金属无腐蚀损伤,彻底解决了目前普遍使用的强酸性清洗剂对金属的腐蚀隐患,实现了无腐蚀清洗。
2、清洗效率高:对各种类型的水垢都有效,尤其对酸洗不干净的硫酸盐等难溶垢和藻类生物粘泥也能彻底除去,除垢率95%以上,从而恢复设备原有性能,保持设备清洁运行。
3、操作简单:在中央空调正常开机条件下,将中性清洗剂加入水系统运行30天左右将清洗剂排出即可彻底清除水系统内的各种水垢。
中性清洗原理:
根据配位场化学最新理论,金属离子的d轨道在某些配位体化合物静电场影响下,可发生分裂而形成能量不同的轨道,当配位体给出孤对电子与中心金属元素形成O健时,若该配位体分子中存在空的π分子轨道或空的p、d分子轨道,且对称性合适,中心元素d轨道上的孤对电了可与配位体形成反馈π键,从而形成稳定的配位化合物。
基于以上原理,选用能使Ca2+、Mg2+d轨道发生能级分裂且有π分子轨道的化合物作为π接受配位体。当这此化合物与钙、镁水垢作用时,与Ca2+、Mg2+d形成稳定配位化合物,从而破坏了钙、镁水垢的分子结构,将其溶于水中,通过排污除去。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
成了谜的语
推荐于2016-05-26 · TA获得超过2.4万个赞
知道小有建树答主
回答量:2985
采纳率:93%
帮助的人:151万
展开全部
(1)清洗冷却塔,将冷却塔的沉积物、青苔、水垢彻底清除。
(2)用高压清洗枪对填料、风扇、洒水器塔身四周清洗,最后冲洗塔盘,及出水过滤网,出水槽。
(3)打开系统最低点排污阀进行放水排污,打开冷却塔快速补水阀进行快速补水,直至排污阀出清水为止。
(4)启动水泵进行杀菌从冷却塔投加杀菌灭藻剂及高级清洗剂和清洗蚀剂,控制PH值在5.5~6.0之间灭藻,清洗剂浓度为200mg/L。除锈垢清洗处理。根据此次清洗为带机不停车清洗。
(5)循环清洗1/2天后,再次打开冷却塔快速补水阀进行快速补水,打开系统最低点排污阀进行循环放水排污,直至排污阀出清水为止。
(6)关闭排污阀、打开补水阀给冷却水加水、水加满、讲冷却塔的进、出水阀、塔连通阀打开。检查阀门,将连通塔的水位调平衡、以免溢水。
(7)将冷却塔四周的地面清洗干净。
(8)下一步进行水质钝化预膜处理.
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
德州腾嘉化粪池厂家
2019-09-03 · 德州腾嘉玻璃钢化粪池厂家直销,安装设计
德州腾嘉化粪池厂家
向TA提问
展开全部
腾嘉冷却塔厂家知道怎么清洗!可以问问他们
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
小乡娃
2020-08-25
知道答主
回答量:35
采纳率:0%
帮助的人:2万
展开全部
有专业的除垢设备。我们专业解决循环水水垢问题。不用加化学药剂,安全环保。工厂不用停工停产,如清洗中央空调循环水系统 ,也不用停机。一键启动后,无需人工干预,自动变频。可以说是一劳永逸
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(4)