框架结构pkpm建模时卫生间隔墙怎么处理?还有总不能都在下面建梁吧?还有隔墙的荷载怎么输入呢?

小弟是大专毕业的,好多都不懂。希望百度的朋友帮帮忙!!谢谢了!... 小弟是大专毕业的,好多都不懂。希望百度的朋友帮帮忙!!谢谢了! 展开
 我来答
百度网友65d385755
推荐于2018-04-25
知道答主
回答量:16
采纳率:0%
帮助的人:6.9万
展开全部
如果是是现浇结构,建议按照设计图纸正常输入,墙底部位置设置暗梁,尺寸宽度等墙宽,高度可以大于板厚,一般我们设置250或者300,350等,计算后计算机会自动给定暗梁的配筋,包括主筋与箍筋等
如果是砌筑轻质隔墙,将墙折算成线荷载,然后在楼板相应位置设置暗梁,尺寸一般为墙宽×板厚,计算生成的暗梁如果高度小于120,可以调整为板下加筋,调整后反算一次,一般都能通过,如果是高度大于150,可以考虑增设联系梁。
我们一般不设置板上墙,如果空间布置有限,比如高度受限,宽度受限等,我们设置异形梁,比如设置T型反梁。上翻部分还可以作为卫生间翻边使用。前提是这道墙位置没有门洞开设。
如果还是不行,就要请教你的主管结构工程师了。处理手段是多样的,结构也是允许微调建筑布置的,做好内部沟通即可。
nyttbpoztl
2013-02-27
知道答主
回答量:4
采纳率:0%
帮助的人:5.6万
展开全部
可以在墙下一定范围内适当配置加强钢筋,范围不小于墙厚。在进行结构整体计算时可以将轻质隔墙的重量平均分摊为该跨板的面荷载输入,具体到了板设计配筋时采用pkpm中特种结构“板结构设计计算”再具体分析,选择异形板输入。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
ytzm19645
高粉答主

推荐于2016-10-20 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:3万
采纳率:75%
帮助的人:6215万
展开全部
有几种方法处理:
1.在隔墙下设置虚梁,截面尺寸为100×100,再在虚梁上输入荷载;
2.将隔墙荷载折算成面荷载;
更多追问追答
追问
框架结构建模的话,虚梁怎么建呢?
追答
设一根截面尺寸为100×100的梁
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友d278ebd
2013-02-27
知道答主
回答量:20
采纳率:0%
帮助的人:9.5万
展开全部
PKPM中卫生间隔墙按填充墙,把隔墙的自重按梁上线恒荷载加在梁上!
追问
如果隔墙下面有没有必要都建梁?没有建的话,荷载怎么加到梁上呢?要不要将线荷载转换成面荷载
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式