直流开关电源怎么接线
输入就不用说了,输出端有V3(-5V),V2(5V),COM,-V1,V1(12V)。现测量V3与COM有-5V,V2与COM有5V。但是V1和-V1,分别与COM接,都...
输入就不用说了,输出端有V3(-5V),V2(5V),COM,-V1,V1(12V)。现测量V3与COM有-5V,V2与COM有5V。但是V1和-V1,分别与COM接,都没有电压。问题来了,我想得到12V,应该是V1与COM接,还是V1与-V1接呢?
展开
5个回答
展开全部
要12V的电压,你接V1和-V1。
COM是V3和V2的公共端,是可以提供+-5V的电压,和12v没有关系。
12v的负极是-V1。
直流开关又称为直流快速开关或直流快速自动开关,它是一种操作和保护,能对直流额定电压600~1500V电路中直流电机、整流机组和直流馈线等进行分闸、合闸操作,并在短路、过载、逆流(反向)时起保护跳闸作用(原理,是不是直流断路器)。
直流电弧的熄灭过程和交流电弧不同,适用于干线和城市直流牵引供电系统。(为什么呢,两句话好像没有联系)其电弧电流在时间上不超过零点,属于非周期变化的,因而直流电弧的熄灭上较交流电弧困难。一般来说,熄灭直流电弧的直流开关在速度上有较高的要求,目的是为了加速断开短路或过负荷的直流电流所产生的电弧。
和交流开关设备相似,直流开关一般由导电部分、灭弧部分、操作及传动部分等组成。直流开关的种类较多。
2024-04-25 广告
2024-04-25 广告
奥丰能源生产各种直流电源、直流稳压电源、直流开关电源等,可定制,T:17786595611扬州奥丰能源科技有限公司,是一家集研发,生产和销售各种精密电源为一体的创新型企业。公司致力于生产各种直流电源、直流稳压电源、直流开关电源、大功率直流电...
点击进入详情页
本回答由奥丰能源科技厂家提供
2013-02-28 · 知道合伙人数码行家
小熊宝宝MY
知道合伙人数码行家
向TA提问 私信TA
知道合伙人数码行家
采纳数:20243
获赞数:51381
2012年电气专业毕业,现从事电力行业的建设/维修工作,工作之余,个人非常热爱数码电子,资深电子发烧友。
向TA提问 私信TA
关注
展开全部
恩,这里可以告诉你的是,你要12V的电压,你接V1和-V1。
因为按照你的描述 ,COM是V3和V2的公共端,是可以提供+-5V的电压,和12v没有关系。
12v的负极是-V1。
还能判断,v3和v2有10V的电压!
因为按照你的描述 ,COM是V3和V2的公共端,是可以提供+-5V的电压,和12v没有关系。
12v的负极是-V1。
还能判断,v3和v2有10V的电压!
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
电源的设计输出应该在说明书上有介绍。如果没有,你可以用电压表测量一下。也有一种情况,12V接法是,-V1和V1之间。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
COM是正负5V的共工端,与12V没关系,12V电压是-V1 和 V1
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
v1与com接,v1是正极,-v1与com接,-v1是负极,这两个接法都能得到12v