厨房插座一使用就跳闸,这是哪些原因造成的?
如果厨房的插座一使用就跳闸的话,很可能是插座内的火线 和零线没有接对,这样一插电就引起了短路,电闸也就会跳闸,另外如果说我们使用的电器功率太大的话,也会导致电闸负荷过重而断开,此外,插座里如果有水或者还是其他导电的物体也会引起短路而跳闸,我们需要根据司机情况来判断是哪个环节出现了问题。
造成电闸跳闸的原因,首先就是零火线的错误。我们家中的插座都是需要区分零线、火线和地线的,如果说我们没有正确的接好零线火线和地线的话,不仅会出现跳闸的情况,还有可能造成电器的损坏,其次,电器功率太高。我们的插座和电闸是有一定的负荷功率的,如果我们家里插座上的电器太多,功率太大的话,电闸也会因为功率承载功率不足而跳闸,这也是经常发生的一种情况;最后,插座损坏。厨房中的插座经常在油烟和水汽的环境下,很容易进水或者哟其他的液体溜进去,一旦插座内出现了水和其他液体,一使用插座的话就会发生短路,电闸也就自动跳闸。
一、火线、零线和地线没有接对。
在给插座接电的时候,我们需要按照地线、火线和零线来正确的对接,一旦接口没有正确的对接,一使用插座就会出现跳闸的现象。
二、插座负荷功率过高。
如果说家中的插座已经连接了很多的电器,插座和电线的负荷已经非常大的话,再接入电器很可能就会出现负荷过重而跳闸的现象。
三、插座进入液体。
厨房中的插座是最容易进水的,一旦插座中进入了水和其他液体,在使用插座的时候,就会引起短路的出现,电闸也会跳闸。
2024-11-21 广告
厨房里会用到很多电器,所以厨房也是插座集中的地方。如果厨房插座插上并跳闸,应是由于接线错误,或接线盒内零线和地线接触的可能性,或零线对地的可能性,或装修后的潮湿天气造成的。建议先断开配电箱中的主接地线,然后连接两根导线和一个带有一个灯口的220伏灯泡,测试每个插座的火线和零线,看看灯泡是否能正常工作,漏电保护器是否仍然跳闸。如果灯泡能正常工作,说明接线正确。如果不能正常工作,则是接线错误。
连续接通地线,用测试灯直接测试带电线路和其他两条线路,看哪条线路能正常工作,哪条线路一接通就会跳闸,或者两条线路都跳闸。如果你一个接一个地跳过,不管电线的颜色如何,只需根据正确的接线连接插座。在后一种情况下,零线和地线之间仅存在短路,或者零线在装修过程中对地损坏。如果损坏到地面,可以更换新线路。
先检查漏电断路器的质量,再检查漏电脱扣器。通常,测试按钮用于检查。按下测试按钮时,由于I1分流,I1和I2不相等,即相量和不为零。因此,漏电断路器应动作,跳闸应灵敏;然后检查漏电断路器在空载状态下是否能闭合。如果无法闭合,则说明漏电断路器有故障,无法使用,应更换。检查电气设备的相线是否连接到漏电断路器的前部,以便部分负载不会通过漏电断路器。这样,漏电断路器的n线电流大于相线电流,导致其跳闸,甚至无法闭合开关。
假设插座的零线与地线反向连接,当插座插入电器时,地线将用作零线。此时,带电线路从漏电保护中出来,经过电器回到地线,带电线路与零线不形成回路,也就是说,漏电保护上的零线电流不等于带电线路的电流,并且存在电流差,一旦漏电保护检测到带电线路和零线之间的电流差超过30 Ma,它将立即跳闸,因此它将无法正常工作。现在很多业余电工对带电线路、零线和地线使用相同的颜色,因此在接线时很难清楚区分,因此很容易接错线。
1、先确定这个开关负载了哪些电器。
2、如果是管插座的,先把它负载的电器插头全部拔下,再合闸看看跳不跳,跳的话就是线路故障,请专业电工维修。不跳的话,插上一个电器再看跳不跳,不跳的话就拔下来换另一个电器,直到找出引起跳闸的电器,请专业的维修师傅来修。
3、如果是管灯的,则关掉所有的灯,一组一组的试,过程和上一条差不多。
4、厨房和卫浴电器导致漏电或短路跳闸的可能性最大,重点检查。