关于单片机RS232串口无法通信的问题

我用51单片机采集数据并通过RS232串口传输给计算机,单片机还需控制一个继电器。接通继电器前,数据传输是正常的,接通继电器后数据无法传输。初步判断是由于强电对单片机的干... 我用51单片机采集数据并通过RS232串口传输给计算机,单片机还需控制一个继电器。接通继电器前,数据传输是正常的,接通继电器后数据无法传输。初步判断是由于强电对单片机的干扰造成的,但是继电器模块已采用了光电隔离(光电隔离使用的两个电源两个地)。
求教各位大神,这个问题怎么解决,已经捣鼓1个星期了
程序太长就不付了,但是控制继电器很简单,我用P2^1口控制继电器,继电器模块是低电平有效的,程序开始时P2^1口置1;
满足测量条件后,计算机给单片机一个指令,单片机让P2^1口置0,开始采集数据;数据采集完毕,将数据传输给计算机后P2^1口再置1。
我觉得是硬件原因,因为继电器在连接强电的情况下只要有吸和或断开的动作,会使串口自动与计算机断开(串口与计算机断开会出现提示音)。而且有时候RS232串口偶尔也会通信一次,再一次通信就必须插拔一次甚至好几次串口。还有的时候单片机无法传输数据给计算机,但是计算机可以传输指令给单片机。
只要没接强电,继电器有吸和或断开的动作,数据传输是正常的。
展开
 我来答
王Sir521
2013-03-03 · TA获得超过3897个赞
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:20%
帮助的人:3175万
展开全部
微控制器的微控制器通过串行RS232 PC通信,一般来说,不应该是一个问题,应该抗干扰性是没有问题的,
如果这是正常的,你可以尝试不接强电的光控继电器,和所有其他的正常工作,
来说明干扰问题,也可能是一个软件问题。消除使用过程中发现问题出在哪里。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
ganluren1980
2013-02-28 · TA获得超过308个赞
知道小有建树答主
回答量:198
采纳率:100%
帮助的人:137万
展开全部
可以用排除法试验一下,先把光耦拔掉,看看单片机给导通电压后,通讯是否正常,如果正常则说明程序没问题;
把光耦插上,去掉继电器,如果光耦导通后通讯仍正常,则可能是强电干扰问题
此时可以把通讯速率调低一下再试试(速率低了抗干扰能力也会增强),数据线也不要太长,同时最好把弱电和强电用地线隔开,强弱电距离要尽量远,以增加电路抗干扰能力.
追问
不接强电的情况下是正常的,通信速率也调的挺低了9600
追答
9600也不低,12M晶振时我以前都用2400
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
爱尔兰风暴
2013-02-28
知道答主
回答量:30
采纳率:0%
帮助的人:5.9万
展开全部
下载个串口调试助手试试吧,很好用的,北理龚建伟老师开发的免费软件,希望能帮到你~