台达PLC ES系列,我要用PLC的com2做modbus从站,PLC中设置为从站该怎么设定,找了很久,高分~~~~~~~·
1个回答
展开全部
DVP-ES COM2:
可作为主站或从站,支持ASCII/RTU通讯格式,可调整波特率,速率最高可达921kbps,及修改数据位长度( Data bits, Parity bits, Stop bits )。D1120:COM2 (RS-485) PLC的主站/从站通讯协议。
参考下面的表格进行设定。
例: COM2通讯格式修改方法
1. 若要修改COM2 的通讯格式,请在程序最上端加入下面程序代码,当PLC 由STOP 到RUN时,在PLC的第一次扫描时间时,会侦测M1120是否有On,若有则会根据D1120的设置值去更改COM2的相关设定。
2. 将COM2的通讯格式改为ASCII模式、9600bps、7 Data bits、Even parity、1 Stop bits (9600, 7, E 1)
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?