三相380V交流电时,7.5KW的电动机要用2.5mm2的铜芯电缆线作电源线。
计算电流:I=P/(1.732*U*cosφ)=7500/560=13A
查《绝缘导线安全载流量表》:铜芯塑料绝缘线1.5mm2电流为19A;2.5mm2电流为25A。
选择导线:异步电动机启动时有5~7倍额定电流的短时大电流,并且考虑导线机械强度足够,故建议选择2.5mm2的铜芯电缆线作电源线。