电容柜自动补偿控制器上显示-0.91有时又显示0.86是什么意思
4个回答
展开全部
电容柜自动补偿控制器上显示-0.91是功率因数,显示0.86是过补偿了。
在带电容器且(切换电容引起的主柜的)电流变化送到控制器的情况下进行的,否则无法自动设定,显示故障信息,此时只能手动设定参数。
步骤1、给功率因数控制器通电
注意:在将电流互感器接至功率因数控制器后,不要忘记将互感器的短接线去掉。AUTO模式被激活,LCD显示功率因数。
警告:对于切换时间大于40秒的电容柜,在开始自动设定前先设好切换时间。
步骤2、按两次MODE按钮激活自动设定模式。
AU在LCD上显示。
步骤3、同时按“+”及“-”按钮开始自动设定。
“AU”开始闪动,自动计算相位、输出回路数及切换顺序。除了手动设定过延时时间大于40秒的情况外,延时时间将被自动设置到40秒。在此期间电容器将被切上/切下,整个过程大概需要几分钟。
步骤4、再按一次模式按钮激活目标功率因数的手动设定。
步骤5、通过按“+”“-”按钮设定目标功率因数。
步骤6、重复按模式按钮直到激活自动等待模式。
电容补偿柜电力系统中的负载类型大部分属于感性负载,加上用电企业普遍广泛地使用电力电子设备,使电网功率因数较低。较低的功率因数降低了设备利用率,增加了供电投资,损害了电压质量,降低了设备使用寿命,大大增加了线路损耗。
2019-11-12 广告
好不好,谁更好的问题是见仁见智的。一般都是要把机构的资质、行业经验、外部资源、成功案例情况等综合来评估和考量。更重要的是需要从当前自己关心的方面去重点衡量,不是一句话两句话能说完的。以上回答如果还觉得不够详细,可以来咨询下北京森社电子有限公...
点击进入详情页
本回答由北京森社电子提供
展开全部
无功补偿控制器显示为负值时,就证明过补了,比如需要补偿20Kvar,电容器里面最小是30Kvar,这样就会造成,如果不补偿就会欠补,如果补偿,就会过补。是因为在计算安装电容柜的时候分级精细度不够,或者是控制器设置错误造成的。
同时要注意的是,如果过补,依然会面临供电局的罚款。
同时要注意的是,如果过补,依然会面临供电局的罚款。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
功率因数, 有时候过补偿,就变成负的了,
来自:求助得到的回答
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
根据启动设备进行动态补偿
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?