变压器损耗计算公式
(1)有功损耗:ΔP=P0+KTβ2PK
(2)无功损耗:ΔQ=Q0+KTβ2QK
(3)综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ
Q0≈I0%SN,QK≈UK%SN
式中:
Q0——空载无功损耗(kvar)
P0——空载损耗(kW)
PK——额定负载损耗(kW)
SN——变压器额定容量(kVA)
I0%——变压器空载电流百分比。
UK%——短路电压百分比
β——平均负载系数
KT——负载波动损耗系数
QK——额定负载漏磁功率(kvar)
KQ——无功经济当量(kW/kvar)
上式计算时各参数的选择条件:
(1)取KT=1.05;
(2)对城市电网和工业企业电网的6kV~10kV降压变压器取系统最小负荷时,其无功当量KQ=0.1kW/kvar;
(3)变压器平均负载系数,对于农用变压器可取β=20%;对于工业企业,实行三班制,可取β=75%;
(4)变压器运行小时数T=8760h,最大负载损耗小时数:t=5500h;
(5)变压器空载损耗P0、额定负载损耗PK、I0%、UK%,见产品资料所示。
影响变压器使用寿命的主要因数是温度。
变压器顶部油温一般调整在85℃,如果超过85℃,要分析原因:1、如果是因为室温过高,负荷过重等慢慢上升,可以超过85℃继续运行,但最高不能超过95℃(这时变压器中心铁芯或绕组是105℃,会严重损坏绝缘,缩短使用寿命或烧毁变压器);2、变压器超过85℃运行时,变压器顶部油温与室温温差不能超过55℃,可能是严重超负荷、电压过低、电流过大、内部有故障等,继续运行会严重损坏绝缘,缩短使用寿命或烧毁变压器。
国家标准《干式变压器》GB6450-1986对干式变压器的温升限值做出了规定。1、对干式变压器的线圈,当采用A级绝缘材料时,其极限工作温度在105℃时,最高温升应小于60K;当采用E级绝缘材料时,其极限工作温度在120℃时,最高温升应小于75K;当采用B级绝缘材料时,其极限工作温度在130℃时,最高温升应小于80K;当采用F级绝缘材料时,其极限工作温度在155℃时,最高温升应小于100K;当采用H级绝缘材料时,其极限工作温度在180℃时,最高温升应小于125K;当采用C级绝缘材料时,其极限工作温度在220℃时,最高温升应小于150K。
1、有功损耗:ΔP=P0+KTβ2PK
2、无功损耗:ΔQ=Q0+KTβ2QK
3、综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔK
Q0≈I0%SN,QK≈UK%SN
在工程计算中,我们设定电网电压大小、波形恒定,这样当某一台变压器的空载损耗P0为一定值,其负载损耗PZ则与负荷平方成正比,即:
PZ=(S/SZ)2Pkn(1)
式(1)中,S—变压器的实际负荷;
SZ—变压器的额定容量;
Pkn—变压器在额定电流下的短路损耗。
这样,单台变压器的总损耗为:
P=P0+PZ=P0+(S/SZ)2Pkn(2)
当两台变压器并列运行时,各变压器的负载分配与该变压器的额定容量成正比,与短路电压成反比,即:
S=S1+S2(3)
S1:S2=(Sn1/Uk1):(Sn2/Uk2)(4)
式(4)中,S—总负荷;
Uk—变压器的短路电压。
这时两台变压器并列运行的总损耗Pb为:
Pb=P1+P2=PO1+PO2+(S1/Sn1)2Pkn1+(S2/Sn2)2Pkn2 (5)
将(3)式代入为:
Pb=PO1+PO2+[(Pkn1Uk22+Pkn2Uk12)/(Sn2Uk1+Sn1Uk2)2]S2(6)
式(6)中,P的单位为kW,S的单位为MVA。
扩展资料:
上式计算时各参数的选择条件:
1、取KT=1.05;
2、对城市电网和工业企业电网的6kV~10kV降压变压器取系统最小负荷时,其无功当量KQ=0.1kW/kvar;
3、变压器平均负载系数,对于农用变压器可取β=20%;对于工业企业,实行三班制,可取β=75%;
4、变压器运行小时数T=8760h,最大负载损耗小时数:t=5500h;
5、变压器空载损耗P0、额定负载损耗PK、I0%、UK%,见产品资料所示。
