煤气管道严密性试验的具体要求是什么?
1个回答
展开全部
说来话长了,呵呵!\x0d\x0a 一、严密性试验应在强度试验合格、管线全线回填后进行。\x0d\x0a 二、严密性试验介质宜采用空气,试验压力应满足:\x0d\x0a 1、设计压力少于5KPA时,试验压力应为20KPA;\x0d\x0a 2、设计压力大于或等于5KPA时,试验压力应为设计压力的1.15倍,且不少于0.1MPA;\x0d\x0a 三、试压时的升压速度不宜过快。\x0d\x0a 四、严密性试验稳压的持续时间应为24H,每小时记录不少于1次。\x0d\x0a 五、所有未参加严密性试验的设备、仪表、管件、应在严密性试验合格后进行复位,然后按设计压力对系统升压,应采用发泡剂检查设备、仪表、管件及其与管道的连接处、不漏为合格。\x0d\x0a 六、做好试验记录。\x0d\x0a 七、试验用的压力计必须符合要求,在校验有限期内,其量应为试验压力的1.5--2倍,其精度等级、最小分格值及表盘直径应满足要求。\x0d\x0a 最后建议楼主去查下现行施工验收规范为妥。
清诚声发射
2023-07-31 广告
2023-07-31 广告
没看懂。气密性试验是对系统进行的,强度试验只是对管道材质的性能鉴定。除非你说的强度试验理解为压力试验,这样的话:如果是低压管道先后顺序影响不大;如果是中高压还是先做气密性试验较好。一般实际情况下,都不建议做气压试验(注意:我不是说的前面那个...
点击进入详情页
本回答由清诚声发射提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询