消防强切电源怎么接线?

 我来答
刺任芹O
2022-11-17 · TA获得超过6.3万个赞
知道顶级答主
回答量:38.7万
采纳率:99%
帮助的人:9928万
展开全部

如果是24V脱扣器是不用加继电器,直接模块出来24V接开关上就行。

1、脱扣信号是DC24V的,需要用到一个DC24V中间继电器。先将DC24V脱扣信号接到中间继电器的线圈;再将中间继电器的常开点串联到开关分励脱扣线图,脱扣线圈电源就可以取AC220V/380V了。

将开关的辅助触点状态引出,以便将开关分合闸状态反馈回消防系统。(也有人用DC24V中继的触点引出的,但我认为还是用开关的辅助触点较妥当,毕竟中继动作了,开关可能因故障不动作)。

2、脱扣信号为AC220V/380V的,直接将信号接到分励线圈,再将开关辅助触点引出就可以了。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
广州龙基
2021-10-19 广告
中间继电器的线圈一端接控制模块的联动24v电源线负极,另一端接控制模块的常开触点,控制模块常开触点的另一端接联动24v电源线正极。中间继电器的常开触点、常闭触点等接法取决于控制设备的控制要求,相应接至接触器、继电器等线圈。。 配总电箱开关问... 点击进入详情页
本回答由广州龙基提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式