消防强切电源怎么接线?

 我来答
刺任芹O
2022-11-17 · TA获得超过6.2万个赞
知道顶级答主
回答量:38.7万
采纳率:99%
帮助的人:8879万
展开全部

如果是24V脱扣器是不用加继电器,直接模块出来24V接开关上就行。

1、脱扣信号是DC24V的,需要用到一个DC24V中间继电器。先将DC24V脱扣信号接到中间继电器的线圈;再将中间继电器的常开点串联到开关分励脱扣线图,脱扣线圈电源就可以取AC220V/380V了。

将开关的辅助触点状态引出,以便将开关分合闸状态反馈回消防系统。(也有人用DC24V中继的触点引出的,但我认为还是用开关的辅助触点较妥当,毕竟中继动作了,开关可能因故障不动作)。

2、脱扣信号为AC220V/380V的,直接将信号接到分励线圈,再将开关辅助触点引出就可以了。